Hallo in die Runde,
das ist eine Folgebeitrag zu "Vitodens200-W2 Problem Trinkwassererwärmung" vom 17.10.2020.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Zuerst müssten die Pumpen laufen. Kurz darauf sollte der Ventilator anlaufen. Und jetzt erst würde das Gas eine Rolle spielen.
Und kannst den anderen Beitrag eventuell verlinken ? So müssen wir uns nicht durch alle Themen durchkämpfen.
Den Druckschalter würde ich hier nicht als Ursache sehen. Da die Pumpe(die Interne meine ich, da die Therme sehr wahrscheinlich ein UImschaltventil hat?) heiss ist, die Ladeleitung selber aber kalt, lässt hier auf die Pumpe schliessen. Strom liegt zwar an(deswegen die Erwärmung), aber sie fördert nichts. Daher nehm ich mal an, dass die Pumpe entweder blockiert ist oder aber sich das Flügelrad gelöst hat.
Es käme auch noch das Umschaltventil in Frage. Das müsste allerdings im Stromlosen Zustand eh in Stellung Warmwasser stehen.
Vielen Dank @Franky,
die Pumpe die heiss ist ist die externe Pumpe. Das ist wohl die Zirkulationspumpe. Die ist wohl heiss weil sie ständig aktiv ist.
Ob die interne Pumpe (Speicherladepumpe Grundfos) auch heiss ist werde ich noch überprüfen. Wurde überprüft: ist normal handwarm
In der Regelung kann man auch die Aktivitäten einer Zirkulationspumpe programmieren. Hier ist aber die interne Speicherladepumpe gemeint?
Vielen Dank @Franky für die detaillierte Antwort.
Das Fehlerbild über einen längeren Zeitraum sah bisher so aus: Die Anlage bleibt stehen. Keine Fehleranzeige. Gebläse läuft. Rote Lampe Trinkwassererwärmung leuchtet. Brenner wird nicht gestartet. Wird die Prüftaste gedrückt keine Reaktion. Irgendwann läuft dann die Anlage weiter ohne das jemand etwas gemacht hat. Der gleiche Fehlerzustand war zuletzt vor gut einem Monat. Das ganze ist jetzt schon einige Male so passiert.
Die "heisse" Zirkulationspumpe ist wohl ein separates Problem und sollte ausgetauscht werden. Diese Zirkulationspumpe wird wohl nicht von von der Steuerung der Therme kontrolliert(?) Eine ungeregelte Zirkulationspumpe sollte durch eine modernere Zirkulationspumpe ersetzt werden.
Ich werde das was sie mir oben beschrieben haben nachprüfen und wieder berichten. Das wahrscheinlichste ist wohl das der Wasserdruckschalter wohl wieder defekt ist bzw. nicht zuverlässig funtioniert.
Habe heute einen Fachmann bestellt. Der wird das Problem nochmal untersuchen und gegebenenfalls den Wasserdruckschalter austauschen. Melde mich wieder, sobald der Fachmann da gewesen ist.