Vitodens ws3a Vorlauf wird bei WW Bereitung sehr heiß

Hallo, bei meiner Vitodens 333 ws3a wird bei der Warmwasserbereitung auch der Vorlauf für die Fußbodenheizung sehr heiß. Wo dran kann das liegen ? Dreiwegeventil oder Mischer?? Kann ich nicht finden da ich durch die Einbau Situation nicht überall ran komme. 

Wäre für Tipps dankbar. Gruß   

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

3-Wege Ventil (Umschaltventil). Die gehen manchmal fest, oder der Motor blockiert.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

3-Wege Ventil (Umschaltventil). Die gehen manchmal fest, oder der Motor blockiert.

 

Gruß

Fiedel

Danke für die Info, war auch mein Gedanke. 