Hallo zusammen,
eine neue Vitodens 333-f muss her:
Kann jemand etwas zum Startverhalten der neuen Vitodens Generation sagen?
Meine aus 2003 startet mit 60% der max. Heizleistung und moduliert dann runter, dadurch taktet Sie und kommt in der Übergangsphase fast nie in die Modulation.
Nun ein paar Fragen zur neuen Generation:
- Mit welcher Leistung startet das Gerät? (1,9-11kW und 1,9-19kW gibt es da Unterschiede im Startverhalten?
- Hat die neue Generation eine Taktsperre beim Startvorgang?
- Kann man einstellen wie die Hysterie sein soll? (Bei dem alten Modell Heizung an bei 4 Grad unter Kesselwassersolltemp, Heizung aus bei +8 Grad Kesslewassersolltemp. Einstellung nur über Viessmann Software möglich)
Vielen dank und viele Grüße
Mav
Hallo Mav,
das Startverhalten der neuen Generation liegt bei ca. 60% und ist identisch mit der alten Generation. Die Brennerhysterese ist fest auf dem Codierstecker hinterlegt. In Bezug auf den Kesselsollwert liegt die Einschaltdifferenz des Brenners bei 4 K und die Ausschaltdifferenz liegt bei 8K. Voraussetzung zum Ausfahren der Hysterese ist die Wärmeabnahme. Ansonsten bricht der Brenner früher ab und verharrt in einer Mindestpausenzeit bzw. Taktsperre.
Beste Grüße °ro