Hallo zusammen,
wir haben eine Vitodens 200-W.
Seriennummer: 7373010903421101
Fehlermeldung: Feuerungsautomat E6
Über den Sommer war die Heizung ausgeschaltet, nach erstmaligen einschalten lief die Heizung für circa eine Stunde, dann kam der Fehler.
Nach Begutachtung durch unseren Heizungsbauer, welcher uns nicht helfen konnte, hat er den Werkskundendienst von Viessmann beauftragt, welcher vor Ort gewesen ist und den Computer angeschlossen hat und eine defekte Regeleinheit festgestellt hat.
Er sagte was von Code 38:33 Defekte Regeleinheit
Diese wurde dann durch unsere Heizungsbauer ausgetauscht, die Heizung lief dann für ne Stunde vllt. und das Problem besteht jedoch weiterhin.
Es wurde auch der Codierstecker getauscht, dieser hat jedoch eine andere Bestellnummer wie der alte.
(Unser Heizungsbauer sagte, das normalerweise die gleiche Bestellnummer draufstehen sollte)
In der Montageanleitung für den Codierstecker habe ich gelesen, das Codieradressen von der alten Regeleinheit in die neue übernommen werden müssen:
1E, 82, 08, 28, 31 und 6F.
Davon hat er keine einzige programmiert/übernommen ist das richtig?
Er hat lediglich eine Codierung vorgenommen, undzwar das Anlagenschema eingestellt.
Die Anlage startet, der Lüfter läuft, nach ca 30sekunden blinkt diese rot.
Inzwischen steht unsere Heizung seit 6 Wochen, und keiner kann uns helfen.......
Es waren inzwischen 4 Personen vor Ort, keiner kann helfen, ich habe auch das Internet durchforstet, wir sind ratlos.
Öhm, Fehler E6 beschreibt lediglich, dass der Anlagendruck zu niedrig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür der Viessmann Kundendienst einen PC benötigt. Einfach Anlage auffüllen. Wie hoch steht denn das Manometer?
Oder lautet die Fehlermeldung ganz anders ? Eventuell Eb ? Das wäre eine zu geringe Wärmeabnahme während des Kalibrierens.
Hey,
Anlagendruck ist bei 2Bar, der Fehler sit E6 nicht Eb.
Unser Heizungsbauer konnte uns nicht weiterhelfen, dann kam der Viessmann Kundendienst und hat den Diagnosecomputer angeschlossen und gesagt das die Regeleinheit defekt ist Codieradressen 38 auf 33.
Dann kann durchaus der Drucksensor def. sein!
Codieradressen 38 auf 33 ist aber wirklich ein def. Mainboard. Der Tausch war richtig wenn das wirklich stimmt:
Normalerweise kommt dann EF oder sowas, aber nicht E6.
Gruß
Fiedel
Nachdem der Heizungsbauer am Montag erneut vor Ort war, soll auf Verdacht Strömungskontrollschalter ausgetauscht werden.
Ich bin aber der gleichen Meinung, nachdem ich im Internet gelesen habe, das es am Drucksensor liegen kann.
Sie meinen bestimmt folgenden mit der Teilenummer und wie auf dem Foto
Der Strömungsschalter lässt sich ja nicht überbrücken, besteht ne Möglichkeit den Drucksensor zu überbrücken? Dieser liegt ja an der Platine an X8.5/6/7 an.
Das mit dem Code 38:33 habe ich selber gesehen, hat er mir gezeigt.. 🙂
Überbrücken geht hier nicht so einfach, da der Sens. elektronisch ist (Siehe S.108).
Hast du ein Manometer im Systemm mit dem du den angezeigten Druck vergl. kannst?
Ansonsten Sens. mal auf Verdacht erneuern...
An dem System ist noch eine Pumpe angeschlossen, die steht auf 1,9Bar. Sobald der Druck abfällt, wird Wasser nahcgefüllt.
Das sieht gut aus. Was zeigt denn der Digitale Druckwert an?
Was ist mit digitale Druckwert gemeint?
In der Codierung der Viessmann?
Elektrische Pumpe:
Einen Ist-Wert kann ich da nicht ablesen, nur den Soll-Wert der momentan auf 1,9Bar eingestellt ist.
Ah, scheinbar wird der von der Therme nirgendwo ausgegeben.
Du kannst also auf Verdacht tauschen und wenn es wieder auftritt hier auf S.43 oben
die Codierung auf Notbetrieb umstellen. Dann ist es wenigstens nich komplett kalt.
Also, erst den Drucksensor tauschen und dann den Notbetrieb aktivieren?
Oder kann man vorab den Notbetrieb aktivieren, um zu schauen ob evtl. doch was anderes defekt ist?
edit: Notbetrieb geht auch nicht, Startet keinen Brennvorgang.
O.K. - ich dachte eher Notbetrieb zur Überbrückung bevor das ET da ist.
Dass der Notbetrieb nicht startet ist aber seltsam. Was zeigt sie dabein an?
Bin in Codierung 2
0d:0 auf 0d:1 dann auf übernehmen, im Anschluss auf Reset und den Ofen neu gestartet.
Passiert nichts.
Man hört ein Relais klicken, alle ca. 30sek.
Da sie momentan sowieso nicht noch mehr "zu versauen" ist, probiere doch mal den neuen
Codierstecker einzulesen:
Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -> 176 (zeigt unterdrückte Adressen an)
Dann 7C:26 einstellen (einlesen).
Falls das nicht ausreicht: Masterreset: 7C:42 -> danach Codierung neu eingeben, oder neue
Inbetriebnahme.
Anschließend 8A: zurück auf 175
Soweit alles verstanden, bis auf Codierung neu eingeben, welche Codierung ist gemeint?
Bei einer neuen Inbetriebnahme, wo sind die richtigen Einstellungen abzulesen?
Am besten vor dem Reset alle Werte auslesen und in die Serviceanleitung eintragen.
Viele sind bzw. bleiben eh auf Werkseinstellung. Das sind also nicht so viele Adressen die umgestellt werden müssen nach dem Reset.
Im Serviceheft sind glaube ich drei Änderungen vermerkt, welche bei der ersten Inbetriebnahme gemacht wurden.
Alle Werte von Codierung 1 und 2 notieren?
Vielen Dank erstmal, gleich schaue ich mir das ganze mal an. 🙂
Je mehr du aufschreibst, je besser. Aber im Grunde reichen später sehr wenige Anpassungen,
damit es wieder läuft.
Codierung 1 und 2 ist das selbe. In Codierung 1 sind nur die wichtigsten Adressen, in Codierung 2 sind alle Adressen, auch die, die meist nicht benötigt werden.
So, erstmal habe ich den Codierstecker neu eingelesen, kein Erfolg.
Dann Masterreset und zwei Adressen codiert, wie bei der ersten Inbetriebnahme (so ist es im Heft angekreuzt)
2E:0 auf 2E:1
53:1 auf 53:2, Externe Heizkreis Pumpe A1
Dann Erfolgt die Fehlermeldung, "CE" , wird dann 2E:1 auf 0 gestellt, ist der CE Fehler weg. So laut Handbuch.
Es werden keine weiteren Fehler angezeigt!
Das System geht weiterhin nicht an
Was macht sie denn, wenn du die Schornsteinfeger- Funktion aktivierst?
@marcels92 schrieb:
2E:0 auf 2E:1
Dann Erfolgt die Fehlermeldung, "CE" , wird dann 2E:1 auf 0 gestellt, ist der CE Fehler weg.
Hast du denn eine Erweiterung ?
Bei Aktivierung der Schornsteinfeger Funktion passiert nchts, wird nur aktiviert aber weiterhin alles gleich....
In dem Serviceheft ist es Markiert also 2E:1
Also, ich kann auf den Fotos keine Erweiterung sehen. Und folgerichtig wird dir ein CE-Fehler angezeigt, wenn du in der Codierung angibst, du hättest eine Erweiterung. Dafür steht die Adresse 2E. Wert 0-keine Erweiterung, Wert 1 -mit Erweiterung. CE bedeutet schliesslich Kommunikationsfehler. Die Regelung sucht faktisch nach der Erweiterung, kann sie aber nicht finden.