Wenn mir wenigstens jmnd sagen könnte worin sich "Normaler Heizbetrieb" und "Grundlastbetrieb via Aktorentest' in der Startphase unterscheiden...
Ich würde den Aktorentest mal vergessen und mich auf den Heizbetrieb konzentrieren. 🙂
Du scheinst ein häufig auftretendes Problem zu haben: Die Wärme wird in der Startphase bei hohem Modulationswert nicht vom Kessel abtransportiert und der Brenner schaltet schnell wieder ab.
Fragt sich warum?
Hast Du noch einen Mischer verbaut, der nicht weit genug aufmacht?
Wie hast Du die "minimale Drehzahl der Pumpe" hochgedreht? Meinst Du die Primärkreispumpe oder hast Du noch eine zweite im Mischer?