Vitodens 343f Druckverlust 24h

Hallo, letzte Woche Druckverlust, Austausch Ausdehngefäss .... Leider verliert die Anlage immer noch den Druck, zwar langsamer, aber immer noch.

 

Wo könnte der Fehler noch liegen???

 

WAsseraustritt wurde nirgends festgestellt.

 

LG Martin 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Martin,

aus der Ferne ist es natürlich schwer zu beurteilen, wo genau der Druckverlust herkommt.

Zuerst sollte nochmals das Ausdehnungsgefäß und der Vordruck geprüft werden, wie @Franky bereits geschrieben hat. Ist dort alles in Ordnung, sollte der Speicher und der Brennwertwärmetauscher separat abgedrück werten. Sind die beiden dicht, bitte mal die Sicherheitseinrichtungen prüfen, ob dort eventuell ungewollt Wasser abfließt.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13
Wurde beim Tausch des MAG der Vordruck wieder korrekt eingestellt ? Weil, die meisten MAG für Heizungen sind ja werksmässig mit 1,5 bar vorgefüllt. Was einer Höhe von 15m entspricht. Die meisten Häuser verlangen aber nach weit weniger, nämlich 0,8 -1 bar.
Der Anlagendruck darf dann hier bei ca. 1,5 bar liegen.
Hallo Martin,

aus der Ferne ist es natürlich schwer zu beurteilen, wo genau der Druckverlust herkommt.

Zuerst sollte nochmals das Ausdehnungsgefäß und der Vordruck geprüft werden, wie @Franky bereits geschrieben hat. Ist dort alles in Ordnung, sollte der Speicher und der Brennwertwärmetauscher separat abgedrück werten. Sind die beiden dicht, bitte mal die Sicherheitseinrichtungen prüfen, ob dort eventuell ungewollt Wasser abfließt.

Beste Grüße °be
Nochmal eine Frage. Ausdehngefäss ausgetauscht, Druck wie von viessmann geliefert beibehalten. Leider immer noch Druckverlust, im Haus finde ich keine Leckstellen. Wenn der Brenner anspringt, geht der Druck runter, müssten wir irgendwas beim Ausstausch beachten ????

LG Martin
Der Vordruck muss an die Höhe des letzten Heizkörpers angepasst werden. Voreingestellt sind die Ausdehnungsgefässe meist auf 1,5 bar, was einer Höhe von 15m entsprechen würde.
Wenn man von einem durchschnittlichen Haus ausgeht, sollte der Vordruck mit hoher Wahrscheinlichkeit auf etwa 0,8 bar reduziert werden. Der Anlagendruck sollte dann bei etwa 1,5 bar liegen.
Hat das MAG ein gelernter Installateur eingebaut ? Weil, sowas hätte er wissen müssen.
Wenn das Ausdehnungsgefäß neu ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieses die Ursache sein soll.

Um eine Undichtigkeit ermitteln zu können, müssen alle Anlagenteile separat abgedrückt werden. Ebenfalls sollten die Sicherheitseinrichtungen geprüft werden.

Der Vordruck ist wie von @Franky beschrieben einzustellen.

Beste Grüße °be
Heute nochmal alles geprüft, Es wurde festgestellt, dass ein Ventil wohl undicht ist, tropft Ca. Alle drei Sekunden ein Tropfen. Liegt das nun nur an diesem Ventil, was kommt da auf mich zu ???
Nochmal den Verlust gemessen:
3ml in 2 Minuten aufgefangen, klingt nicht viel,
Hochgerechnet bedeutet das:
Minuten ml Verlust
2 3
60 90
1440 2160

Stunden Liter
24 2,16

2,16 Liter Verlust pro Tag, was macht das an Druck aus...?

LG Martin
Kann man so pauschal nicht sagen, da dies auch von der Grösse des Ausdehnungsgefässes und des Vordruckes abhängt. Auf alle Fälle macht es etwas aus. Um welches Ventil handelt es sich überhaupt ? Sicherheitsventil?
Ja das Sicherheitsventil mit dem roten Kopf, tropft regelmäßig s.o.
Von dort geht ein grauer schlauch direkt in das Siphon ....
Dann lass es austauschen. Ist keine grosse Sache und tatsächlich bezahlbar.
So das Ventil wurde ausgetauscht. Seit gestern abend konstanter Druck in der Anlage. Denke Fehler wurde gefunden.

LG Martin
Dann drücken wir mal die Daumen. Danke für die Rückmeldung.