Hallo, nach einem Platinentausch der Heizung fehlt Codierung 73 - Trinkwasserzirkulationspumpe. Da stelle ich öfters mal unterschiedliche Pausen in der Zirkulation ein und hätte das Feld gerne wieder. Es läßt sich auch anzeigen, verschwindet nach einer Sekunde aber wieder.
Wie kann ich das Feld wieder anzeigen und ändern?
Danke, rabe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @rabe0815
Dann benötigen Sie die folgende Durchwahl:
Interne Erweiterung H1 oder Externe Erweiterung AM1.
Eine Anleitung finden Sie auf den Seiten 104–106.
VG
Hallo @rabe0815
Die Trinkwasserzirkulationspumpe ist an eine Erweiterung angeschlossen, die intern oder extern sein kann. Möglicherweise ist das Erweiterungsmodul in der defekten Kesselsteuerung verblieben.
Wurde das Erweiterungsmodul ausgetauscht?
Für eine genaue Anleitung benötigen wir die Seriennummer des Kessels.
VG
Hallo divanc, die Nr. ist die 7494833301728106. Die Zirku wird jedenfalls in der App während der eingestellten Zeiten als "An" angezeigt.
Danke, rabe
Hallo @rabe0815
Dann benötigen Sie die folgende Durchwahl:
Interne Erweiterung H1 oder Externe Erweiterung AM1.
Eine Anleitung finden Sie auf den Seiten 104–106.
VG