Vitodens 333F B3TA-19 7494835402320104 Parameter Codierung 2 WW 71:00 72:00 + 73:00 sind nicht vorhanden obwohl 39:0 eingestellt ist. Zeitschaltprogramm der Z-Pumpe ist ok! Fehler konnte ich bei mehreren Geräten nicht beheben. Wo liegt der Fehler?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Höpie,
ich vermute, dass softwarebedingt die Adressen einfach nicht sichtbar sind. Gehe bitte in die "Codierebene 2" und stelle in der Gruppe "Allgemein" die Codieradresse 8A:176 ein. Danach sollten die Adressen 71, 72 und 73 angezeigt werden.
Viele Grüße °pa
Hallo Höpie,
ich vermute, dass softwarebedingt die Adressen einfach nicht sichtbar sind. Gehe bitte in die "Codierebene 2" und stelle in der Gruppe "Allgemein" die Codieradresse 8A:176 ein. Danach sollten die Adressen 71, 72 und 73 angezeigt werden.