Zustand: 2 Kreisläufe, erster ist für die Heizkörper, zweiter für Warmwasser und fußbodenheizung mit Mischer
Keine Störung, Mischer bleibt zu, Solltemperaturen geprüft, wir haben weder Warmwasser, noch irgendeine Form von Heizung.
Im Schornsteinfegermodus werden die Heizkörper Warm, sonst ändert sich nichts.
Jemand eine Idee?
Hallo, das gleiche Problem hatte ich vor 2 Jahren bei meiner 333F. Es gibt grundsätzlich mehrere Möglichkeiten.
Vorab muss man wissen, dass bei dieser Anlage das Warmwasser Vorrang vor dem Heizkreis hat, d.h. solange der Warmwasserspeicher seine Solltemperatur nicht erreicht hat, werden die Heizkörper nicht versorgt.
Bei meiner Anlage waren 2 Fehler gleichzeitig vorhanden. Zum einem war der Wärmetauscher verkalkt, sodass kein Durchfluss mehr möglich war. Zum anderen war ein auch Kupfer-Rohrbogen total verkalkt, sodass es auch hier keinen Durchfluss mehr gab.
Vom Monteur wurde der Wärmetauscher erneuert und der Rohrbogen von Kalk befreit.
Als weiterer Defekt wäre eine nicht funktionierende Speicherladepumpe in Betracht zu ziehen.
Vielleicht konnte ich dir hiermit dienlich sein.