abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 333-f - keine Warmwasserbereitung

Liebe Viessmann Experten,

leider macht meine Vitodens derzeit Probleme.

Sie heizt problemlos, die Warmwasserbereitung funktioniert allerdings nicht.

Wenn ich die Solltemperatur Warmwasser auf 10 Grad senke, wird der Heizkreis einwandfrei beheizt, Pumpe läuft.

Stelle ich die Solltemperatur aber auf 50 oder 60 Grad, wird der Brenner nicht gestartet und die Speicherladepumpe läuft nicht (erhält keine Spannung obwohl die Steuerung anzeigt "Speicherladepunke EIN").

Vom Heizungsbauer wurden Umschalteventil und Pumpe getauscht, keine Besserung.

Ich habe dann testweise eine andere Steuerung eingebaut - gleicher Fehler.

 

Hat jemand einen Tipp für mich, was ich prüfen könnte oder schon mal den gleichen Fehler gehabt?

 

Danke und einen schönen Sonntag.

Bernd

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das müsste dieser sein:7834379

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Auf den ersten Blick ein klarer Fall , dass der Speicherfühler defekt sein muss.

Hallo Franky!

Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Ist das der Fühler mit der E-Nummer 7837053?

Dann würde ich den mal bestellen und tauschen.

VG Bernd

Nein, deine Nr. zeigt den Aussenfühler. Schreib mal die Gerätenummer.

Regelung: VBC 132-A06.201

Heizung: FS3B

Seriennummer Heizung: 7427997101678106

VG Bernd

Das müsste dieser sein:7834379

Danke Dir sehr herzlich!

Besorge mir den Sensor und werde berichten.

Einen schönen Sonntag noch!

VG Bernd

Hallo Franky,

habe eben mal den Sensor herausgezogen; Anzeige reagiert sofort, wenn ich ihn in der Hand halte, scheint OK.

Hast Du ggf. weitere Tipps, was ich prüfen kann?

VG Bernd

Alle anderen Möglichkeiten wurden schon durchgeführt. Der Speichersensor wäre die letzte Option gewesen.

Es sei denn, im Speicherfühler selbst gabs einen Kabelbruch oder ähnliches, wo es an der Bruchstelle durch das Bewegen wieder zum Kontakt kam.

 

Danke Dir!

Eine Frage hätte ich noch:

Auf dem WW Speicher auf der linken Seite ist ein Ventil (Messing, 3/4'') mit einer Strichmarkierung.

Was ist das denn für ein Ventil und wie muss es eingestellt sein?

Kann das Problem damit zusammen hängen?

VG Bernd

Könnte ggf. der Plattenwärmetauscher defekt oder verstopft sein?

VG Bernd