Hallo Krebs-2017,
du musst dafür die Zusatzfunktion Warmwasser aktiveren. Damit kannst du dann in der vierten Schaltzeit für Warmwasser einstellen, wann die Anlage die Zusatzfunktion aktivieren soll.
Die Funktion wird aktiviert, indem über die Parameter 58 in Gruppe „Warmwasser“ ein zweiter Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgegeben und die 4. Warmwasser- Zeitphase für die Trinkwassererwärmung aktiviert wird. Die Zusatzaufheizung erfolgt während der in dieser Zeitphase eingestellten Zeiträume.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team