Hallo liebe Experten!
Folgendes Problem:
Beim Übergang vom red. Betrieb in den Normalbetrieb schaltet die Regelung den Brenner nach ziemlich genau 9 min ab und geht dann in eine 4-minütige Brennersperre. Anschließend läuft das System normal weiter. Ein Fehler wird nicht angezeigt, Adr. 38 bleibt auf 0.
Gibt es einen Parameter / Grenzwert / Codieradresse, der dieses Verhalten hervorruft ?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Grüße
Daniel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wäre es möglich, dass er zu dem Zeitpunkt erstmal das Warmwasser aufheizt ?
Wäre es möglich, dass er zu dem Zeitpunkt erstmal das Warmwasser aufheizt ?
Nein auch nicht, nur ein HK ohne Mischer.
Aber vllt. ist das ein Ansatz. Vielleicht gaukelt da irgendwer irgendwem was vor?
Angenommen, da wäre ein Mischerkreis. Welcher Parameter führt dann zu einem Brennerstopp?
Unterschiedlich.
Heute z.B. bei KT soll 51.9 lag sie bei 46.6 (Brenner max. 60%)
Gestern bei KT soll 52.0 war sie bei 53.0 (Brenner max. 80%)
Ich hatte mal versucht, die max. Leistung zu reduzieren, um evtl Überhitzung auszuschließen.
Nichts für ungut, aber die Anlage ist soweit ok. Hydraulik stimmt, Heizkurve passt.
Was mich interessiert sind quasi Parameter oder Grenzwerte bzw. Bedingungen,
die zu einem Ausschalten des Brenners führen, wie z.B. KT ist > KT soll + 8 (oder +6, weiß nich mehr genau).