Vitodens 333--Wechsel der def. Regelung auf Grund Fehler 38:33

Hallo Fachmänner,

Frage:

kann man den alten Codierstecker bei einer neuen Regelung GG1 (7825241) weiter verwenden,

oder braucht man unbedingt einen neuen.

Kann ein Codierstecker auch mal def. sein. (Ihre Erfahrung)

Die Anlage:

Vitodens 333 (7190614708932108)

Kesselregelung GG1E (7187364715729104)

Gruß

Heizung92

2 ANTWORTEN 2

Den Codierstecker kannst du natürlich weiterverwenden.

 

Ich hab es bisher erst ein einziges mal erlebt, daß ein Codierstecker defekt war.

@Heizung92
Bei der weißen Regelung wurde von Viessmann immer geraten den Codierstecker mit zu wechseln was bei der schwarzen Regelung nicht der Fall war.
Bestell einen neuen mit da dieser ja auch nur 10 Euro kostet.