abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 333 - WS3B nach Nachtabsenkung Störung F9

Hallo Community,

 

meine Anlage geht seit Monaten immer mal wieder auf Störung (Fehlercode F9 - Gebläsedrehzahl bei Brennerstart zu niedrig)

Meist und mittlerweile fast jeden morgen und ich vermute das Problem tritt auf wenn sie aus der Nachtabsenkung kommt. Die Fachfirma möchte jetzt das Gebläse tauschen.

Das kuriose daran ist, einmal die Reset-Taste gedrückt, läuft die Anlage ganz normal an und bis zum nächsten morgen keine Probleme.

Vor 2 Wochen war noch eine Wartung (bekommt die Anlage jährlich) und da meinte der Monteur noch, dass er eine so gepflegte und saubere Anlage selten sieht. Ein anderer Monteur hatte vor ein paar Wochen bereits mal wegen der Störung geschaut und „vermutete“ das die Platine vom Gebläse defekt ist. 

Neues Gebläse ca. 700€!?
bereits jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder sogar Lösungen dazu?

viele Grüße,

Daniel

 

5 ANTWORTEN 5

Moin, 

Problem besteht immer noch.

Wirklich niemand eine Lösung / Vorschläge was ich machen könnte?

 

viele Grüße,

Daniel

Vor dem Gebläsetausch könntest du selbst noch folgende Überprüfungen vornehmen:

Bei den Punkten c.) und d.) Vitodens unbedingt stromlos schalten

a.) Überprüfen, ob das Gebläse überhaupt dreht; die Meldung "Drehzahl zu niedrig" kann streng genommen auch bedeuten, dass das Gebläse steht. Überprüfen, ob das Gebläse frei dreht und auf Haare und Flusen untersuchen

b.) Aktorentest für das Gebläse, die Drehzahl sollte angezeigt werden

c.) Alle Stecker und Buchsen von Kabeln die vom Gebläse kommen oder zum Gebläse gehen auf beidseitig festen Sitz überprüfen

d.) Alle restlichen Stecker/Buchsen ebenfalls auf festen Sitz überprüfen

Und warum wurde das Gebläse noch nicht ersetzt ? Spontane Selbstheilung erwartet ?

Lass es mal tatsächlich die Platine vom Gebläse sein: die gibts nicht einzeln. Es muss trotzdem das ganze Gebläse getauscht werden.

Vermutlich scheut der Daniel die hohen Ausgaben. Mit den 700 € hat der Monteur vermutlich nur die Kosten fürs Gebläse gemeint. Arbeitslohn und MWSt. kommen sicher noch hinzu.

Da kann man schon selbst ein paar kostenlose Vorabüberprüfungen machen.

Genau so sieht es aus.

vielen Dank schon mal für die Infos.

Am Dienstag kommt ein Bekannter Heizungsfachmann. Dann schau ich mir das mit ihm zusammen mal an. 
Ich werde berichten 😉