abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 333 WS3B Störung F1 bei Heizbetrieb

Hallo,

folgender Fehler tritt auf: Bei WW+Heizbetrieb schaltet die Anlage zeitweise auf Störung (Überhitzung, Fehler F1).

Nur WW -Betrieb läuft einwandfrei.

Habe die Brenner-Temperaturen ausgelesen: Soll 55°, ist 19°. Heizbetrieb eingeschaltet, Brenner- Ist-Temp. steigt langsam an, Heizkörper werden langsam warm. Dann plötzlich springt Brennertemperatur auf 5° (Ist-Wert).

Kurz danach geht Anlage auf Störung mit Fehler F1.

Dann nach Reset und nur WW-Bertieb-Schaltung, läuft die Anlage einwandfrei.

Gibt es zu diesem Fehler eine Vermutung?

Danke schon einmal dafür!

Gruß

MBX

 

3 ANTWORTEN 3

Ich nehme mal an, dass du die Vorlauftemperaturen bzw. die Kesseltemperatur ausgelesen hast.

 Und der Beschreibung nach könnte der Vorlaufffühler einen Defekt haben. Womöglich auch nur ein Wackelkontakt.

Sollte der Fühler i.O. sein, kann es nur noch an der Regelung liegen.

Im Zweifelsfall den Vorlauffühler ersetzen.

Hallo und Danke schon einmal für die Einschätzung!.

Die in der Heizung von mir abgefragten Parameter nennen sich genau "Kesseltemp. Soll" und "Kesseltemp. Ist".

Wie gesagt, die Isttemperatur geht zeitweise auf 5°, was sicher nicht in Ordnung ist.

Wird der Ist-Wert vom Vorlauf-Temp-Sensor generiert?

Gruß

MBX

Ja,natürlich. Ohne Vorlauffühler geht die Therme nicht in Betrieb.

Top-Lösungsautoren