Hallo ,
ich habe die o.g. Therme mit der Herstellernr. 7190614 -621930106 mit der Vitotronic 100 .
Jetzt habe ich eine Vitronic 200 mit der Nr.: 7193952 bekommen und eingebaut und den Außenfühler angeschlossen .Leider geht die Anlage auf Störung : b1 : Kommunikationsfehler Bedieneinheit .
Die Daten wie Außentemperatur , Kesseltemperatur , usw. kann ich auslesen und sind auch plausibel aber die Störung geht nicht weg.Kann mir jemand sagen , ob noch etwas verändert werden muß??
Die Kesselkreisregelung GG1E hat die Nummer 7187364.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Technik-Theo1,
wenn du von bedarfsgeführten auf witterungsgeführten Betrieb umstellst, musst du die Codieradresse 8A auf 176 stellen und anschließend die Codieradresse 50 auf 3. Sobald du die Umstellung vorgenommen hast, bitte die Codieradresse 8A wieder zurückstellen.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Technik-Theo1,
wenn du von bedarfsgeführten auf witterungsgeführten Betrieb umstellst, musst du die Codieradresse 8A auf 176 stellen und anschließend die Codieradresse 50 auf 3. Sobald du die Umstellung vorgenommen hast, bitte die Codieradresse 8A wieder zurückstellen.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin ,
vielen Dank , das war die Lösung ,hat super geklappt.
MfG Theo