Hallo zusammen.
Wir haben eine Viessmann Vitodens 333 (ca. 15 Jahre alt), die seit ein paar Tagen (Aussentemperaturen sind im Bereich 2-8 Grad) beim Heizen Probleme macht.
So stellen wir fest, dass insbesondere am späten Nachmittag die Heizkörper kalt werden und die Zimmer beginnen auszukühlen. Nach ca. 3 Stunden werden die Heizkörper allerdings wieder warm/heiß und alles scheint "normal" zu funktionieren.
Während die Heizkörper kühl sind, habe ich eine Kesseltemp. SOLL von 5 Grad ausgelesen, während die Kesseltemp. IST bei > 30 Grad liegt. Das ist mir nicht plausibel. Wenn die Heizung normal läuft, ist die Kesseltemp SOLL bei ca. 50 Grad. Kesseltemp. SOLL = 5 Grad ist doch Quatsch. Oder?
Schon geprüft:
- Aussen-Sensor: richtige Temperatur
- Heizzeiten: 05:30 - 23:30 -> 22 Grad; sonst 17 Grad (Nachtabsenkung)
Gibt es hier im Forum Ideen, woran das liegen kann? (An der Heizung ist nichts in den letzten Jahren verstellt worden)
Danke!
Hallo,
Herstellnummer vom Kessel bitte.
Grüße
Wenn die Heizung nicht heizt, wenn sie gemäss eingestellten Heizzeiten heizen sollte, überprüfe bitte, ob sie an einer Speicheraufheizung ist (im Display wird neben dem Wasserhahn das Pumpenzeichen angezeigt); die Soll-Kesseltemperatur 5 Grad für den Heizbetrieb wäre dann normal.
Normalerweise dauert eine Speicheraufheizung nicht so lange, dass man den Unterbruch im Heizbetrieb bemerken würde. Eine Aufheizdauer von 3 Stunden ist nicht normal. Bitte stelle bei einem solchen Zustand (Gerät an einer langen Speicheraufheizung) die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig ein, schalte das Gerät ganz aus und nach kurzer Pause wieder ein. Wenn danach der Heizbetrieb normal funktioniert, liegt die Ursache bei der Speicheraufheizung.
Frage bitte in der Diagnoseabfrage auch die Soll- und Ist-Temperaturen für WW und die Auslauftemperatur ab und überprüfe, ob die angezeigte Ist-Auslauftemperatur ungefähr mit der Temperatur an der nächsten WW-Zapfstelle übereinstimmt.
Was war der Fehler und wie konnte er behoben werden?
Diese Frage sieht sehr ähnlich aus:
Parameter 38:n bedeutet: "Aktueller Fehlerstatus des Brennersteuergeräts"
n=0 bedeutet keine Fehler und ist der Normalzustand.
n>0 ist jeweils ein Fehlercode des Brennersteuergeräts.
Diese Information findest Du in der Montage und Serviceanleitung (für die Fachkraft) in Kapitel 6.