Hallo,
wir haben die Heizungsanlage seit einem ¾ Jahr und weiterhin ein Problem.
Meistens – nicht immer – knallt es in den Heizkörpern, wenn das Heizen des Wasser im Speicher beginnt. Es knallt bei folgendem Scenario:
Morgens hat die Heizung bereits zu heizen begonnen und etwas später (z.B. 30 – 45 Minuten) wird das Wasser im Speicher erhitzt weil z.B. geduscht wird. Das Knallen stellen wir nur fest, wenn die Heizung bereits geheizt hat. Beginnt morgens die Anlage mit dem Heizen des Wasser, dann knallt es nicht. Zur Zeit ist die Heizung nachts aus (red. Temp = 3 Grad) und das Wasser ist im Automatikbetrieb. (Wasserdruck = 1,3 bar)
Uns kommt es so vor, als ob der Temperaturunterschied zw. Heizungs- und Brauchwasserkreislauf groß sein muss, damit es knallt. Ca. jeden 2ten bis 4ten Tag knallt es einmal morgens, im Laufe des Tages nicht mehr.
Wenn man zufällig neben der Heizungsanlage steht hört man ganz deutlich, dass gerade umgeschaltet wird – von Heizbetrieb auf Warmwasser.
Historie: Das 3 Wege Ventil wurde vor ca. 2 Monaten getauscht, weil es damals immer in den Heizkörpern knallte, wenn Wasser geheizt wurde. Das konnte der Heizungsfachmann auch immer reproduzieren – in dem er das Heizen des Wassers startete und abschaltete. Es knallte beim Einschalten und beim Abschalten.
Aktuell knallt es genauso so wie früher, nur eben sehr viel seltener.
Wie kann das Knallen verhindert werden? Ist es weiterhin das 3Wege Ventil?
Vielen Dank für die Hilfe
Oliver
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
kann mir jemand den Wert des Parameters 83 einer Vitodens 333 f 11kW (am besten aus dem Jahr 2015) im Auslieferungszustand mitteilen.
Um diesen Parameter auslesen zu können, muss man in der Parametereben 2 den Parameter 11.0 auf 11.9 ändern.
Danach bis Parameter 83 scrollen und den Wert auslesen (auf keinen Fall verändern).
Bitte danach wieder den Parameter 11.9 auf 11.0 zurücksetzen.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe.
Gruß
Ferdinand
Guten Tag,
Ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Könnten Sie mir mitteilen wie das Problem behoben wurde?
Vielen Dank
Ron
Hallo,
lies mal am Ende dieses Beitrages:
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-333-knallt-wieder-bei-warmwasser/m-p/150850
ciao