abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 333 F neu, sehr viele Brennerstarts

Hallo und guten Morgen,

seit etwa 2 Wochen läuft nun die ganz neue Vitodens 333 F und sorgt für warmes Wasser und Wärme im Haus (sofern es nicht wieder so heiß draußen wird).

Voher hatte ich eine Niedertemperatur-Ölheizung.

Heute hab ich mir mal das Cockpit und die Daten, die man da so ablesen kann angeschaut und habe dann ungläubig geschaut:

In den 2 Wochen sind über 800 Brennerstarts vermerkt, bei ungefähr 120 Betriebsstunden.

Ist das systembedingt oder sollte man sich da Sorgen machen müssen?

Vielleicht kann mich (als Gasheizungsneuling) da jemand etwas schlauer machen!

 

Danke!!

 

3 ANTWORTEN 3

"In den 2 Wochen sind über 800 Brennerstarts vermerkt, bei ungefähr 120 Betriebsstunden.

Ist das systembedingt oder sollte man sich da Sorgen machen müssen?"

Naja, Sorgen vielleicht noch nicht, aber sicherlich ist es zu hinterfragen. Aber stimmen die Zahlen überhaupt? 2 Wochen = 14 Tage = 336 Std -> 2,4 Starts/Std bzw. über die Betriebsstunden 6,6 Starts/Std.

Typischer Grund: der Brenner produziert Wärme, die aber nicht abgenommen wird. Folge ist ein ständiges Ein-/Ausschalten des Brenners = Takten. Ursachen kann es dafür viele geben, die auch von der Art der Anlage, der Leistung des Brenners, etc. abhängen. Miserable Hydraulik / schlechte Einstellung der Anlage. Heizbetrieb mit ungeeigneten Einstellungen für die Heizkennlinie bzw. den Sommerbetrieb. Geschlossene Thermostate trotz Wärmeanforderung (über die Konfiguration). Probleme mit der Warmwasserbereitung. Usw..

Hier hilft nur, das Verhalten zu beobachten und zu analysieren. Und da frisch installiert, sollte auch der Fachbetrieb involviert werden, der grundsätzlich eine vernünftig funktionierende Heizungsanlage hätte übergeben sollen. Erfolgte eine auf die individuellen Rahmenbedingungen (Haus, Nutzung...) abgestimmte Einstellung der Therme? Gab es eine Einweisung in die Anlage?

Erstmal Danke für die Hinweise. Grundsätzlich funktioniert ja auch alles und eine Einweisung gab es auch.
Ich werde mal den Fachbetrieb ansprechen, damit mal jemand einen Blick drauf werfen kann; Ggf. geht das ja auch Online, da die Heizung über Wlan verbunden ist.

hmmmm.... meine ebenfass nagelneue Vidodens 333 läuft seit dem 2.7. fast nur im Warmwasser-Mode. Aus Interesse und um den Heizkreislauf besser entlüften zu können, hab ich die Heizung auch 2 mal laufen lassen mit rundrum geöffneten Heizkreisläufen, FBH vier Stockwerke.
Bei mir zeit die APP ind zwei Wochen
94 Brennerstarts bei 57 Brennerbetriebsstunden.
Wenn ich 800 Brennerstarts bei einer neu installierten Heizung hätte, wäre der EInbauer mein erster Ansprechpartner.

Bei mir gabs auch einen Fauxpas: An drei Stellen im Haus fingen Kaltwasserventile oder Dichtverbindungen zu suppen an.

Als Grund stelle sich heraus, im Trinkwasserheizbereich wurde vergessen, das Überdruckventil zu installieren.

Hätte ich nur die undichten Stellen bearbeitet, wäre das Problem ohne Kontakt zum Einbauer niemals gelöst worden.

Neue Heizung, bezahlte Rechnung ,Probleme > Heizungsbauer kontaktieren.

Top-Lösungsautoren