Vitodens 333 F heizt trinkwasser mit nur 4-5 K Unterschied auf und braucht zum Neustart Heizungswasser

ca 3 Min bis zum Brennerstart bei laufender  Umwälzpumpe.Dadurch senkt sich die Heizungswassertemperatur

über 10 K unter Sollwert ab. Können die Temp. zur Speichererwärmung erhöht und der Brennerstart vorgezogen werden?

MfG Ekra

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ekra,

über die Codieradresse 6F kann die maximale Wärmeleistung während der Warmwasserbereitung eingestellt werden:
 Wärmeleistung.PNG
Du kannst allerdings auch über die Adresse 60, die Kesseltemperatur für die Trinkwassererwärmung erhöhen:
 Sollwerterhöhung.PNG

Über die Adresse 62, kannst du vorgeben, wie lange die Pumpe nach der Warmwasserbereitung laufen soll:
Nachlaufzeit.PNG
 

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Ekra,

über die Codieradresse 6F kann die maximale Wärmeleistung während der Warmwasserbereitung eingestellt werden:
 Wärmeleistung.PNG
Du kannst allerdings auch über die Adresse 60, die Kesseltemperatur für die Trinkwassererwärmung erhöhen:
 Sollwerterhöhung.PNG

Über die Adresse 62, kannst du vorgeben, wie lange die Pumpe nach der Warmwasserbereitung laufen soll:
Nachlaufzeit.PNG
 

Beste Grüße °be

Hallo Herr Reuter !
Die Speicherbeheizung ist nun im grünen Bereich.
Die Umschaltung von Speicherheizung auf Heizungserwärmung dauert nach wie vor ca 3 Min. bis zum Brennerstart. Die Umschaltung Heizkreispumpe von Speicher auf Heizung geht in ca 10 sek über die
Bühne, dann aber geht die Vorlauftemparatur kurz hoch (ca 55 Grad, Rest von Speichererw.) um dann bei ca 25 Grad und ca 3 Min Wartezeit die Vorlauftemparatur mit Brennerstart wieder hochzufahren. Zuvor wird natürlich der Vorlauf gut mit zu niederiger Temp durchgemischt.
Nehme an das der Brennerstart unabhängig von der Wärmeanforderung auf 3 Min.eingestellt ist. Könnte dieser Zeitraum auf sagen wir ca 1 Min vekürzt werden?

MfG Ekra
Hallo Ekra,

die Brennerpausenzeiten sind über den Kesselcodierstecker vorgegeben und können nicht verändert werden.

Beste Grüße °be
OK, schönen Dank für die Info,
MfG
E.Kraffner