Versuchte auf Codierebene 1 und 2 die Zirkulationspumpe von 73:0 auf 73:1 bzw 2 umzustellen damit die im
eingestellten Zeitraum nur 1 bzw 2 x 5 min/std in Betrieb ist.
Beim aufrufen Warmwasser Ebene 1,2 ist nur die 73 : anwählbar sobald ich mit ok bestätige erlöscht Sie und
eine 0: 0 erscheint rechts dunkel hinterlegt . Wenn dann eine 1 rechts eingegeben wird springt wie zuvor eine 0 ein und kann diese nur mit ok verlassen.
Die Anlage wurde im Mai 14 in Betrieb genommen.
Mfg
Eukra
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Eukra,
gehe bitte in die "Codierebene 2" und stelle die Adresse "8A:176" ein. Danach gehst du in die Gruppe "Warmwasser" und prüfst, ob du jetzt auf die Adresse "73" kommst.
Wenn es immer noch nicht klappen sollte, führe bitte den "Master Reset" durch.
Viele Grüße °pa
Hallo Eukra,
gehe bitte in die "Codierebene 2" und stelle die Adresse "8A:176" ein. Danach gehst du in die Gruppe "Warmwasser" und prüfst, ob du jetzt auf die Adresse "73" kommst.
Wenn es immer noch nicht klappen sollte, führe bitte den "Master Reset" durch.
Viele Grüße °pa