abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 333-F WS3C Fehler E9

Hallo zusammen, 

unser Heizung ist aus dem Baujahr 2008 und seit 2 Jahren haben wir immer wieder Probleme. Es kommt immer wieder der Fehler E9 (Feuerungsautomat) . Es wurde schon mehrfach ionisationswlektrode und Zündelektrode getauscht. Desweiteren wurde der Radiallüfter getauscht und der Temperatursensor von unseren Heizungsfachmann. Es wurde auch ein Ringspaltmessung durchgeführt , diese war in Ordnung. Der Fehler kommt manchmal 20 mal am Tag und manchmal eine Woche garnicht. Wir haben das Gefühl das es Wetteranhängig ist. Im Winter haben wir die wenigsten Probleme .Am meisten treten die Probleme im Frühling bzw. Herbst auf. Die Probleme treten im Warmwasserbetrieb auf und im normalen Heizungsbetrieb. Wir hatten jetzt im Sommer bei den plötzlichen Wetterumschwung wo Gewitter oder es stürmisch war Probleme . Hat jemand eine Erklärung dafür und kann uns helfen? 

D56B7E4A-0FDB-4154-B8BD-D03438F14909.jpeg

57 ANTWORTEN 57

Durchaus. Gibt's z.B eine Abgasrezirkulation oder der Kondensatablauf ist zu,sind F4 und Eb genaugenommen nur Folgefehler. Bei ersterem wäre nicht genügend Sauerstoff vorhanden,Beim Kondensatablauf könnte das Kondensat hochkochen. Der vermehrte Wasserdampf würde dann das Ionisationssignal stören. Das Signal geht in einen für die Regelung ungültigen Bereich,was Eb auslöst.

Ok , ich schreibe hier was der Heizungsmonteur nächste Woche rausfindet

Hallo der Heizungsmonteur war da , hat aber weiter nichts gemacht da seit Montag der Fehler nicht nervt da war. Heute viel die Heizung wieder mehrfach aus wegen den Fehler EB und einmal Fehler E9. Merkwürdig ist hier halt wieder das es heute wieder mit 14 Grad sehr mild war . Montag bis Samstag war er sehr kalt mit Tenperaturen um die 0 Grad. Es fällt immer wieder auf das bei kalten Temperaturen wir die Probleme nicht haben .Gibt es dafür eine Erklärung? Habe heute mit meinen Heizungsmonteur gesprochen , er will morgen kommen und dann mit dem Viessmann Kundendienst sprechen

Es könnte vielleicht auch ein Problem mit der Wärmeabnahme geben ? Zumal bei milderen Temps auch die Vorlauftemperatur geringer ist

Ich nehme mal.an,dass der Fehler nur im Heizbetrieb kommt,aber nicht bei WW- Bereitung?

Genau so ist es .bei nur WW Betrieb kommt der Fehler nicht.

Dann könnte auch ein Fehler am Brenner selbst bestehen. Dass hier aus unerfindlichen Gründen die Flamme bei Modulation nicht mehr ausreichend die Elektrode erfasst.

Hallo der Heizungsmonteur war jetzt da, immer wieder Fehler EB auch wo er da war. Abgase nochmals gemessen. Nichts vorhanden. Er sagte der Fehler war jetzt wo er den warmwasserkreislauf aufheizen wollte und er geht davon aus das die Verschraubung beim warmwasserbehälter verrottet ist oder der plattenwärmetauscher dicht ist. Er will morgen die Verschraubungen kontrollieren 

Der Heizungsmonteur war heute wieder da , hat die Drehzahl der Umwälzpumpe von 50% auf 65% erhöht. Eine Stunde später nachdem er weg war wieder Fehler Eb

Top-Lösungsautoren