Vitodens 333-F Vorlauftemperatur 70 Grad trotz Standby

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem mein Installateur einen falschen Warmwasseranschluss repariert hatte, es dauerte lange, bis Warmwasser kam, beträgt die Vorlauftemperatur von der Heizung trotz Standby-Modus bis 70 Grad Celsius.

Die Warmwasser-Temperatur ist eingestellt auf 55 Grad, welche auch knapp erreicht werden.

Ist da wieder ein Anschluss vertauscht worden?

Mi freundlichen Grüßen:

WD

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es ist ganz normal, dass die Vorlauftemperatur bei Warmwasserbereitung ca. 20 K über der WW-Temperatur liegt.  Und wenn der Kessel anschliessend in den Standby geht, dauert es, bis die Temperatur fällt, da ja keine Wärmeabnahme erfolgt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Es ist ganz normal, dass die Vorlauftemperatur bei Warmwasserbereitung ca. 20 K über der WW-Temperatur liegt.  Und wenn der Kessel anschliessend in den Standby geht, dauert es, bis die Temperatur fällt, da ja keine Wärmeabnahme erfolgt.