Sehr geehrte Damen und Herren,
leider funktioniert unsere Heizung seit letztem Donnerstag nicht mehr. Versuche unseren zuständigen Kundendienst zu erreichen sind gescheitert. Eine andere Firma hat einen Besuch für Angang nächste Woche zu gesagt.
Ich hoffe, dass sie mir weiterhelfen können.
Mit freundlichen Gruß
Vitodens 333 F B3TA 26, Seriennummer 754 256 250 121 7108
Normale Einstellung: Raumtemperatur Soll 22, Heizkennlinie Neigung 1,1, Niveau 2
Fehler EB Heizung bei Heizbetrieb.
Betrieb für Warmwasser. Bei Betrieb nur Warmwasser keine Fehlfunktion.
Heiz- und Warmwasserbetrieb meistens Fehler EB. Anzeige Kessel, Adresse 38:194
Anzeige im Display. Außentemperatur 11°. Raumtemperatur 22. Kesseltemperatur 42. Brenner aus.
Fehlerbeschreibung:
Brenner startet bei einer Kesseltemperatur von 28°, lüftet ca. 2 Sek. Dann erscheint das Symbol der Flamme, nach etwa 2 Sek. läuft die Heizungspumpe mit höherer Drehzahl, der Druck am Manometer steigt um 0,2 bar. Der Brenner geht aus. Die Kesseltemperatur steigt von 28° auf 42°.
Vorgang wiederholt sich mehrmals bis dann der Fehler EB erscheint.
Nach dem Quittieren des Fehlers startet der Lüftungsvorgang ohne Brennerstart. Nach kurzer Zeit Startwiederholung wie oben ohne dass der Brenner läuft. Das führt dann wieder nach mehreren Versuchen zur selben Störung. Bei Warmwasseranforderung oder großer Temperaturanforderung für den Heizbetrieb läuft der Brenner dann meistens beim 2. Oder 3. Versuch.
Ionisationselektrode ausgewechselt. Ohne Erfolg
Strom beim Warmwasserbetrieb mit geringer Leistung 33 µA. Hoher Leistung 74 µA
Anzeige Kessel, Parameter 42 bei Stopp 3 und bei Betrieb je nach Leistung 69 – 76.
Heizbetrieb : Während des Startvorganges, wenn das Flammensignal erscheint, werden 33 µA gemessen. Diese bleiben bis die Heizungspumpe die Drehzahl erhöht und die Kesseltemperatur ansteigt. Brenner schaltet ab, Anzeige am Multimeter geht gleichzeitig mit dem Verschwinden des Flammensignals im Display auf Null. Die Anzeigen Kessel, Parameter 42 ist bei Stopp 3 und bei dem Flammensignal 69.
Brennraum ausgesaugt. War nicht verschmutzt. Ohne Erfolg
Betrieb mit geöffneter Klappe des Ansaugraumes. ( Raumluft ) Ohne Erfolg
Kodierung auf Auslieferungszustand rückgesetzt.
Mehrere Thermostatventile von den Heizkörpern abgenommen. Ohne dauernden Erfolg.
Heizkennlinie von 1,1 auf 0,8 verstellt. Ohne Erfolg.
Mit dieser Heizkennlinie und abgebauten Thermostatventilen. Ohne dauernden Erfolg.
Bei großer Temperaturdifferenz Raumtemperatur Soll auf 28° , Kesseltemperatur 28°, Außentemperatur 8° und 4 abgebauten Thermostatventilen, läuft die Heizung bis dann die Temperaturdifferenz wieder zu klein ist und der Brenner beim Startvorgang eine zu große Wärme erzeugt, die nicht abgeführt werden kann.