Meine 10 Jahre alte Vitodens 333-F zeigt seit kurzem 1-2x pro Tag den Fehler A8 mit gleichzeitigem Start des "Entlüftungsprogramms". Tritt meistens nach der Warmwasserbereitung auf.
Habe schon einmal im Forum geschaut - würde den Fehler aber gerne weiter eingrenzen:
1. Es könnte eine defekte Pumpe sein. Dieselbe Pumpe wird bei meiner 333-F für Heizung und die Erhitzung des Warmwassers im Rohrwendelspeicher verwendet. Diese wird beim Betrieb ziemlich heiss (hab aber keinen Vergleich), was auf einen Defekt hindeuten könnte.
2. Es könnte eine Engstelle durch Verkalkung vorliegen. Wir haben hier sehr hartes Wasser, daher auch die Version mit Rohrwendelspeicher statt Plattenwärmetauscher. Das Umschaltventil Heizung <-> Warmwasser macht beim Umschlalten auch ein relativ lautes Geräusch.
3. Defektes Ausgleichsgefäß (wurde schon einmal getauscht).
Was meint Ihr?
Herzlichen Dank & Viele Grüße!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Sven,
das Ventil sitzt ja im Heizkreislauf. Der hat mit eurem harten Brauch(Leitungs)wasser nichts zu tun. Zumal die Anlage auch nicht mit normalen Leitungswasser, sondern mit entsprechend der Serviceanleitung enthärtetem Wasser befüllt werden muss. Verkalkt sollte da also eigentlich nichts sein.
Trotzdem gibt es manchmal Ablagerungen an einzelnen Komponenten, die aus den Rohren und Heizkörpern kommen. Hier hilft ein Schlammabscheider (möglichst mit Magnet) im Rücklauf der Anlage.
Es könnte also durchaus sein, dass das Ventil aufgrund von irgendwelchen Ablagerungen schwergängig geworden ist. Ob du dir einen Austausch / Reinigung zutraust, muss du selber wissen. Ich habe das noch nie gemacht und kann daher nicht sagen wie kompliziert das ist. Vielleicht machst du einfach mal einen neuen Thread hier im Forum auf. Es gibt sicherlich Leute, die das schon mal gemacht haben und dir weiter helfen können.
Viele Grüße, Thomas
Hallo muc747,
der Fehler A8 besagt ja, dass entweder irgendwo Luft in der Anlage ist oder der minimale Volumenstrom nicht erreicht wird. Hast du die Möglichkeit, dir den Volumenstrom anzeigen zu lassen. Bei den neueren Anlagen geht das aber ich weiß nicht, ob das bei den älteren auch schon möglich ist.
Tritt der Fehler auch WÄHREND der WW-Bereitung oder WÄHREND des normalen Heizen auf oder immer nur beim Umschalten von "WW-Bereitung" auf "Heizen"? Im letzteren Fall könnte es auch am Umschaltventil liegen. Wenn das nicht richtig (schnell genug) schaltet, wird eventuell der Kesselwasserfluss (Volumenstrom) zu lange behindert.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
herzlichen Dank für Deine Antwort.
Im Handbuch steht Nichts zur Volumenstromanzeige. Wie geht das bei älteren Anlagen - dann kann ich es ggf ausprobieren?
Um Deine zweite Frage zu beantworten muss ich das genauer beobachten. Der Fehler scheint nach der Warmwasserbereitung aufzutauchen.
Habe mal über den Aktuatorentest das Ventil auf Heizung - Mitte - Warmwasser gestellt. Das ging ohne große Geräusche. Wird sonst noch ein Ventil beim Umschalten von Heizung auf Warmwasser und umgekehrt betätigt?
Viele Grüße
Sven
Hallo Thomas,
leider habe ich keine Vitoconnect.
Während des Tests ist das Ventil leise - man hört lediglich das Drehen einer Spindel. Beim Umschalten im Betrieb hört man aber aus der Therme ein relativ lautes "Klong", als ob etwas zunächst Festsitz und sich plötzlich löst.
Was ich jetzt noch probiert habe. Seit 1 1/2 Tagen nur Warmwasserbereitung ohne Heizung -> Keine Fehlermeldungen und keine Entlüftung mehr.
Passiert also irgendwie beim Wechsel von WW auf Heizung (oder umkehrt)...
Viele Grüße
Sven
Vielen Dank, Thomas!🙂
Eine Frage noch: Wir haben ja hier sehr hartes Wasser, sodass es vermutlich am Kalk liegt. Kann ich das Ventil selbst ausbauen, entkalken und wieder einbauen - oder besser einfach ein Neues einbauen bzw. einbauen lassen.
Viele Grüße
Sven
Hallo Sven,
das Ventil sitzt ja im Heizkreislauf. Der hat mit eurem harten Brauch(Leitungs)wasser nichts zu tun. Zumal die Anlage auch nicht mit normalen Leitungswasser, sondern mit entsprechend der Serviceanleitung enthärtetem Wasser befüllt werden muss. Verkalkt sollte da also eigentlich nichts sein.
Trotzdem gibt es manchmal Ablagerungen an einzelnen Komponenten, die aus den Rohren und Heizkörpern kommen. Hier hilft ein Schlammabscheider (möglichst mit Magnet) im Rücklauf der Anlage.
Es könnte also durchaus sein, dass das Ventil aufgrund von irgendwelchen Ablagerungen schwergängig geworden ist. Ob du dir einen Austausch / Reinigung zutraust, muss du selber wissen. Ich habe das noch nie gemacht und kann daher nicht sagen wie kompliziert das ist. Vielleicht machst du einfach mal einen neuen Thread hier im Forum auf. Es gibt sicherlich Leute, die das schon mal gemacht haben und dir weiter helfen können.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
alles klar. Werde noch eine zweiten Thread bzgl. des Ventils aufmachen.
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!
Sven