Vitodens 333-F B3TG: der Schrittmotor verursacht starke Umschaltgeräusche

Das Kompaktgerät wurde vor 2 Monaten neu eingebaut. Zur Inbetriebnahme wurde festgestellt, das kein WW aufbereitet wurde. Die Anlage ging in Übertemperatur - Störung. Ursache war keine Funktion des Umschaltventils. Der Ventileinsatz UCL wurde gewechselt. Die Anlage funktionierte.

Dann stellte sich nach ein paar Tagen ein schlagendes Geräusch im Umschaltventil heraus. Die Übertragung der Geräusche geht bis in die Heizkörper, pünktlich zur eingestellten WW-Bereitung.

Nach zweimaligem Serviceeinsatz (nochmal Wechsel des Ventileinsatzes UCL), stellen sind die Geräusche immer wieder nach den ersten 24 Stunden ein. Woran liegt das? 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Handwerker1, 

 

wenn bereits der Ventileinsatz UCL mit der Artikelnummer 7858946 verbaut wurde bleiben noch bauseitige Maßnahmen. Wenn möglich sollte ein zusätzliches MAG in den Rücklauf eingebunden werden. Somit können Druckunterschiede besser kompensiert werden wodurch der Ventileinsatz eine geringere Druckdifferenz überwinden muss. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team