hallo

bitte um Unterstützung, ich habe hier Fehler Eb, nach dem Entstören startete der Brenner, lief 3 Sekunden, Flammenerkennung war am Display, hört auf, startet erneut und brennt dann.

Wie haben hier raumluftunabhängigen Betrieb, mit 2m starren Rohr und dann ca. 8m flexibles Rohr mit 1 Bogen.

Anbeie ein Bild von VSKO

Was kann ich hier machen?

Die Ionisationselektrode 7834233 wurde vor 3 Monaten getauscht.

Danke und LG

Caesar1607

6 ANTWORTEN 6

Als erstes eine Ringspaltmessung, um eine Abgasrezirkulation ausschliessen zu können.

Die habe ich gemacht, da war kein Problem festzustellen

Zeigt sich auf der Elektrode ein weisslicher Belag ?

nein

Kondensatstau liegt vermutlich keiner Vor ? Und Wärmetauscher ist sauber ?

Hallo Caesar,

hier reist die Flamme während der Flammenstabilisierungszeit ab. Vermutlich hat die Zündeinheit ein Problem. Bei dieser Generation Vitodens brückt diese beim Brennerstart das IO-Tal. Prüfe die Steck- bzw. Anschlussverbindungen auf korrekten Sitz. Sind diese unauffällig empfehle ich zuerst den Austausch des Zündgerätes. 😉 

Beste Grüße °ro