Betreibe eine Gas Brennwert Heizung Vitodens 333 BJ 2004; wurde regelmäßig gewartet.
Störung F9 Feuerungsautomat, Heizung startet nicht. Zurück aus dem Urlaub und kalt. Deshalb meine Frage.
Frage ist die Heizung WLAN fähig oder kann man WLAN nachrüsten ?
Hersteller Nr. 7177362404748101. WS3A
Hallo Yoyo,
wenn die Anlage mit einem Außentemperatursensor betrieben wird kann das Kommunikationsmodul Vitoconnect nachgerüstet werden. Die Anlage kannst du dann über die ViCare-App aufschalten.
Bezüglich Störung F9 wäre eine mögliche Ursache der Kabelbaum bzw. die Anschlüsse vom Gebläse oder das Gebläse selbst ist aufgrund des Alters nicht mehr ganz i.O.