abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300w Heizkreispumpe A1 läuft dauerhaft

Hallo an alle!

Als Bauherr bin ich nun besitzer einer Viessmann Vitodens 300W und einer BWWP Vitocal 161-A. Da wir vorher zur Miete gewohnt haben hatte ich mit dem Hema Heizung nicht ganz so viel zu tun und bin also neu hier und muss euch leider direkt mit einer Frage quälen.

 

An der Vitodens 300W werden 2 Heizkreise, einer mit Mischer und einer ohne, aber beide mit separaten Umwälzpumpen betrieben. Der Heizkreis mit MIscher für die Fußbodenheizung hat an der Divicon den Erweiterungssatz für den Mischer verbaut, an dem auch die Umwälzpumpe für den Heizkreis angeschlossen ist. Die Umwälzpumpe für den Heizkreis 1 (Heizkörper) hat der Heizungsbauer an Stecker 96 in der Vitodens angeschlossen.

Mit der Kombination der beiden Geräte bin ich bisher eigentlich sehr zufrieden, allerdings habe ich nun festgestellt, dass die Umwälzpumpe HK1 dauerhaft läuft. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder nicht, mir ist es jetzt aufgefallen. Die Pumpe läuft sogar, wenn beide Heizkreise im Abschaltbetrieb sind.

Ich habe mir daraufhin mal die Anleitung der Anlage etwas genauer durchgelesen und bin darauf gestoßen, dass Stecker 96 eigentlich als Stromanschluß für Erweiterungen (z.B. den Mischer) gedacht ist und die Umwälzpumpe eigentlich an Stecker 28 angeschlossen werden muss. Dort ist aber die Zirkulationspumpe für Warmwasser angeschlossen.

Was mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar ist, man kann unter Parameter 39 (Funktion Ausgang 28) und unter Parameter 53  (Funktion Ausgang interne Anschlusserweiterung) Konfigurieren was an Stecker 28 betrieben werden soll . Das steht unter Parameter 39 auf Trinkwasserzirkulationspumpe und unter Parameter 53 auf Heizkreispumpe A1. Mich verwirrt ein wenig, dass ich an zwei verschiedenen Parametern den Ausgang für den Stecker 28 einstellen kann.

 

Vielleicht kann mir hier ja jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.

 

Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

@Patrick_Zarges schrieb:

Hallo ToenserVerl,

die interne Erweiterung H1 war eigentlich bei den 300er schon verbaut. Wurde jetzt bei der neuen Baureihe wieder rausgenommen. Vergesst also meine Antwort 😉 

Du brauchst definitiv einer interne Erweiterung H1. Heizing hat dir die Nummer ja schon genannt. 
Mit der H1 hast du dann zwei 28er Anschlüsse in der Regelung. Der 28 Stecker auf der H1 wird über den Parameter 53 codiert. Der Anschluss 28 auf der Grundleiterplatine wird wiederum über Parameter 28 codiert. 


Der Anschluss auf 96 ist auf jeden Fall nicht richtig. Hier kannst du aber die Spannung für die interne H1 abgreifen. Wenn die H1 dann codiert ist, lauft die Pumpe A1 nur bei Anforderung. 


Beste Grüße °pa

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Hallo,

kannst du mal die Hestellnr. des Vitodens nennen? Ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, dass die Pumpe falsch angeschlossen ist. Die muss an eine Erweiterung angeschlossen werden.

Hast du eine hydraulische Weiche? (so ein Kasten mit Wärmedämmung an dem vier Rohre angeschlossen sind) Sonst wäre die Heizkreispumpe gar nicht nötig.

Die unterschiedlichen Parameter rühren daher, dass es verschiedene Erweiterungen gibt.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Hallo Heizing,

vielen Dank für deine Antwort. Die Hersteller Nummer muss ich heute Abend mal nachgucken und dann nachreichen. Ja eine hydraulische Weiche ist unter den beiden Divicon verbaut.
Ich denke ich benötige entweder die Erweiterung H1 (Parameter 53) oder die Erweiterung AM1 (Parameter 33 für Ausgang 1 und 34 für Ausgang 2).

Liege ich hier Richtig?


Hallo ToenserVerl,

da die Umwälzpumpe auf den Stecker 96 angeschlossen ist, wird diese mit Dauerspannung versorgt und läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Der Vitodens 300 hat eine technische Funktion, dass über die interne Erweiterung H1 eine weitere externe Heizkreispumpe für den Heizkreis A1 angeschlossen werden kann.
Die interne Erweiterung H1 ist über die Platine A9 als Zubehör bauseitig bereits in der Regelung integriert. An den Relaisausgang 28 der H1 wird in diesem Fall eine Heizkreispumpe für einen Heizkreis ohne Mischer angeschlossen.
Wenn du die Pumpe angeschlossen hast, muss diese noch in der Regelung codiert werden.
In der Codierebene 2 ( OK und Menü Taste ca. 4 Sekunden gleichzeitig drücken ) muss die Codierung in der Gruppe Allgemein von 53:1 auf 53:2 umgestellt werden.
Mit dieser Umstellung erkennt die Regelung die Pumpe und steuert diese je nach Anforderung an.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

also hab grad mal nochmals nachgeschaut, von den Adressen her müsstest du den mit Touchbedienung haben, richtig?

Mit Parameter 39 stellst du den Funktion des serienmäßig vorhandenen Steckers 28 ein. Das muss sein Trinkwasserzirkulationspumpe (Auslieferungszustand) 39:0

Nun muss zusätzlich eine Interne Erweiterung H1 (Best-Nr. 7498513 ) installiert werden. Dann hast du nochmals einen Stecker 28. (Schaltplan auf S. 119 der Serviceanleitung)

Da kommt die HK-Pumpe für den Heizkreis ohne Mischer dran:

Codierung: Heizkreispumpe A1 (Heizkreis ohne Mischer ) 53:2

Dann passt alles.

@Patrickunsere Antworten haben sich wohl überschnitten 😉

Zählt der werksseitig vorhande Stecker 28 bereits als eine H1, dann könnte ja gar keine mehr eingsetzt ewrden, das liest sich aber in der Serviceanleitung anders.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Hallo,

ja richtig, es ist die Vitodens mit Touchbedienung und Farbdisplay.

@ Patrick. Was meinst du mit diesem Satz
"Die interne Erweiterung H1 ist über die Platine A9 als Zubehör bauseitig bereits in der Regelung integriert."

Ist H1 bereits in der Heizung verbaut? Also auch Hardwaretechnisch? Oder meinst du dass es nur Softwareseitig integriert ist?
Einen weiteren Anschluß 28 konnte ich nämlich nicht finden!


Wenn ich darüber nachdenke, dass ein "Fachmann" das so angeschlossen hat kommt es mir hoch! Ein halbes Jahr läuft die Pumpe dann nun schon!

>Wenn ich darüber nachdenke, dass ein "Fachmann" das so angeschlossen hat kommt es mir hoch!
Ja, das war keine Meisterleistung, vielleicht wollte er es aber auch nur provisorisch so anschließen und hat die Bestellung der Erweiterung vergessen.

Die meisten Kunden sind halt schon zufrieden, wenn es warm wird.Smiley (überglücklich) Ich finde es aber gut, dass du dich näher mit der Anlage beschäftigst.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Guten Morgen zusammen,

Ich habe den Heizungsbauer ja angerufen nachdem mir aufgefallen war, dass die Umwälzpumpe trotz Heizung im Abschaltbetrieb immer noch läuft. Er meinte am Telefon dass der Anschluss an Stecker 96 richtig sei und er eventuell nochmal die Codierung prüfen müsse. Ein Provisorium schließe ich daher eigentlich aus.
Mir blieb also eigentlich nichts anderes übrig, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Hallo ToenserVerl,

die interne Erweiterung H1 war eigentlich bei den 300er schon verbaut. Wurde jetzt bei der neuen Baureihe wieder rausgenommen. Vergesst also meine Antwort 😉

Du brauchst definitiv einer interne Erweiterung H1. Heizing hat dir die Nummer ja schon genannt.
Mit der H1 hast du dann zwei 28er Anschlüsse in der Regelung. Der 28 Stecker auf der H1 wird über den Parameter 53 codiert. Der Anschluss 28 auf der Grundleiterplatine wird wiederum über Parameter 28 codiert.


Der Anschluss auf 96 ist auf jeden Fall nicht richtig. Hier kannst du aber die Spannung für die interne H1 abgreifen. Wenn die H1 dann codiert ist, lauft die Pumpe A1 nur bei Anforderung.


Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,


Ok besten Dank!

Aber du meinst sicherlich Parameter 39 für Anschluss 28 auf der Grundleiterplatine.
Ja genau, ich meine Parameter 39 für die Grundleiterplatine.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Ich habe gerade nochmal mit dem Heizungsbauer gesprochen. Er war sich auch ganz sicher, dass die interne Erweiterung in der Vitodens 300W ab Werk verbaut ist. Es war also wohl keine böse Absicht seinerseits sondern vorsichtig gesagt einfach Unwissenheit. Er will sich nun darum kümmern. Ich bin gespannt wie das ganze Ausgeht.
Hallo ToenserVerl,

mach dem HB doch folgenden Vorschlag: Du trägst die Materialkosten und er soll die Arbeitszeit und Anfahrt übernehmen. Wenn er das gleich richtig gemacht hätte, wären diese Kosten ja nicht zusätzlich angefallen.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

@Patrick_Zarges schrieb:

Hallo ToenserVerl,

die interne Erweiterung H1 war eigentlich bei den 300er schon verbaut. Wurde jetzt bei der neuen Baureihe wieder rausgenommen. Vergesst also meine Antwort 😉 

Du brauchst definitiv einer interne Erweiterung H1. Heizing hat dir die Nummer ja schon genannt. 
Mit der H1 hast du dann zwei 28er Anschlüsse in der Regelung. Der 28 Stecker auf der H1 wird über den Parameter 53 codiert. Der Anschluss 28 auf der Grundleiterplatine wird wiederum über Parameter 28 codiert. 


Der Anschluss auf 96 ist auf jeden Fall nicht richtig. Hier kannst du aber die Spannung für die interne H1 abgreifen. Wenn die H1 dann codiert ist, lauft die Pumpe A1 nur bei Anforderung. 


Beste Grüße °pa

 

 

Top-Lösungsautoren