Seit 3 Monten (in der Warmwasseraufbereitung) läuft meine Vitodens 300w 3HG 11kw mit Vitorol 200E und Raumtemperatung, problemlos. Nun in der Heizperiode (EFH 170qm, 1HK ohne Mischer, HKörper) stellt sich folgendes Problem dar. Die Brennermodulation geht nicht unter 26,5% (3KW) und das Gerät schaltet bei ca. 40 C° Vorlauft. den Brenner ab und beginnt zu takten. Erwarten würde ich aber, dass weiter nach unten moduliert wird. Das Gerät kann doch bis 1,7kw!
Volumenstrom liegt bei ca. 400l/h. Die Rücklauftemperatur bei ca. 30C°, Heizkurve 1,2/0.
Fordere ich mehr Wärme ab geht die Leistung hoch und der Volumenstrom ebenfalls. Die Modulation von oberhalb 26 5% funktioniert.