Welche Parameter müssen gändert werden damit die interne Pumpe bei Betrieb mit Hydraulische
Weiche optimal im Brennwertbetrieb laüft ? Hinter der Weiche befinden sich noch 2 Mischerkreise
mit Niedrigeffizienzpumpen ,die Einstellung erfolgte nach Berechnung des Hydraulischen Abgleichs.
Hallo, die Adresse 51 sollte auf 1 stehen, Adresse 9f auf 0,und die Adresse 31 zwischen 30 und 50% ca.
Wobei man das nicht genau beantworten kann, da sich die Betriebszustände in der Weiche ständig ändern, und die Drehzahl der Kesselkreispumpe so hoch sein muß das immer gewährleistet ist das alle Verbraucher ausreichend versorgt werden.
Am besten sind Thermometer vom Kessel zur Weiche wo du dann die Temperaturen beobachten kannst und die Drehzahl der Kesselkreispumpe anpassen kannst.
Ist die Drehzahl zu groß findet über die Weiche immer eine Rücklaufanhebung zum Kessel statt, ist sie zu niedrig werden die angeschlossenen Verbraucher nicht richtig versorgt.
Grüße