Hallo,
Seit kurzem geht unsere Vitodens 300 W unregelmässig auf Störung A9, oder F2.
Dabei...hydraulich ist die Anlage einwandfrei, Druck und Gasfreiheit des Wassers ist o.k., Wartung wurde durchgeführt. Pumpe fördert.
Der Fehler tritt immer am Ende der Speicherladung auf und ist nicht reproduzierbar.
Im störungsfreien Betrieb, Speicherladung 5:30 bis 9:00 Ein
T-soll = 55C
Steigt die Kesseltemperatur auf max 77C
Speicherladung endet bei 59C
Kesseltemperatur fällt dann wieder ab.
Im Störungsfall, einmal beobachtet, stieg die Kesseltemperatur weiter 79C, Anlage ging auf Störung.
Offensichtlich erfolgt bei der Störung am Ende der Speicherladung eine (unnötige?) Abschaltung / Kesselschutz.
Was sollte man prüfen?, austauschen?
Dank an das Schwarmwissen@
Volker
Die Anlage fährt in der Warmwasserbereitung eine Temperatur, die 20 Grad höher als die eingetellte Warmwassersolltemperatur beträgt. Temperaturen von 77 Grad sind in der Warmwasserbereitung vollkommen normal. Ein weiterer Temperaturanstiegt über 90 Grad aufgrund einer Fehlerhaften Pumpe würde dann jedoch Störung F2 auslösen. Man könnte die Drehzahlregelung der Pumpe mal auscodierenund diese dann mit voller Drehzahl laufen lassen. Kommt es dann nicht mehr zur Störung liegt es vermutlich an der Drehzahlregelung der Pumpe.
Herzlichen Dank für die schnelle Reaktion.
Die Boiler Ctrl. Unit ist eine VBC 132-A06.201.
Serie 750 823 500 1025 127
Die Anlage hat nur eine Pumpe und ein Grundfoss Umschaltventil. Aktuell heizen wir nur einmal am Morgen das Trinkwasser auf 55C auf bei 58C schaltet der Brenner ab, was der Codierung entspricht. Im Normalbetrieb fällt die Kesseltemperatur dann durch den Pumpen Nachlauf von 2 Minuten kontinuierlich ab,
Ich hatte nur einmal die Gelegenheit die Störentstehung life zu beobachten, denn sie tritt unregelmäßig alle 3-5 Tage auf. Dabei stieg die Kesseltemperatur nach Ende der Warmwasser Erwärmung weiter an, statt durch den Nachlauf der Pumpe / Kesselkühlung wieder abzufallen. Die höchste beobachtete Temperatur lag jedoch unter 90C.
Folgende Kodierung ist eingestellt:
Kessel:
Interne Umwälzpumpe drehzahlgeregelt = 30:2 Das ist eine Einstellung, die nicht im Handbuch steht! Sollte hier nicht 1 für Drehzahlregelung oder 0 für abgeschaltete Drehzahlregelung (Service) stehen?
Warmwasser:
62:2 = 2 Minuten Nachlaufzeit; 6C:100 d.h. Soll Drehzahl bei Trinkwasser Erwärmung 100%
6F:100 d.h. 100% Heizleistung bei Trinkwasser Erwärmung.
Die Ausfälle werden i.d.R mit A9 angezeigt, bisher nur einmal F2.
Gruß
Volker
Teile mir bitte mal die Herstellnummer vom Vitodens mit. Die Nummer steht obendrauf auf der Kesseloberseite beim Typenschild.
Ob 30:2 oder 30:1 dies hätte keine Änderung, die Drehzahlregelung bleibt bestehen. Daher mal auf 30:0 stellen und das Kabel für die Drehzahlregelung der Pumpe abklemmen um zu prüfen wie sich die Anlage dann verhält.
Fabr.-Nr.: 7424972108153108
Werde die Drehzahlregelung mal aus codieren...
Aber welches Kabel müsste ich abziehen ?
Vielleicht noch ein Hinweis...die Heizung läuft aktuell nur auf Warmwasser Betrieb. Da steht die Codierung auf 100%. Die Aufheizung am Morgen erfolgt sehr schnell, sodass ich von einer grossen Fördermenge = 100% ausgehe.
Am Ende der Aufheizung geht der Brenner aus, Pumpe läuft weiter, Kesseltemperatur sinkt....soweit im Normalbetrieb....
Hoffe in den nächsten Tagen einmal eine Störung dokumentieren zu können. Bisher sieht es so aus, als wenn die Abschaltung am Ende der Aufheizung, ohne tatsächliche Überhitzung erfolgt. D.h. Fehlfunktion eines Bauteils in der Kesselüberwachung? Fehler in der Steuerung, der nur zufällig auftritt, aber immer gegen Ende der Aufheizung!
Gruß
Volker
Der Stecker 145 (KM-Bus) der an die Pumpe geht. Danach kannst du die Adresse 30:00 einstellen.
Vielen Dank,
am 12.7. umgestellt, 13.7. erster Testlauf bei reiner Warmwasser Erzeugung störungsfrei und planmässig durch gelaufen.
Da der Fehler aber unregelmässig, oft erst nach einigen Tagen, aufgetreten ist, ist jetzt warten angesagt.
Sollte er sich nicht mehr zeigen...was wäre dann zu tun?
Dank und Gruss
Volker
Wenn keine weiteren Störungen kommen, wird es vermutlich die Drehzahlregelung der Pumpe sein. Wenn mit Codierung 30:1 es wieder zur Störung kommt, muss die Pumpe getauscht werden oder du lässt die Pumpe weiterhin mit voller Drehzahl ohne Steuerung laufen.
Hallo Patrick,
seit 15.07 lief die Heizung bei ausschließlicher Wasser Erwärmung am Morgen zwischen 6:00 und 9:00 ohne Probleme...
Heute erneut Ausfall um 13:04, also zu einer Zeit, wo nach Zeitprogramm keine Aktivität zu erwarten ist. Diesmal mit Störung F1, Feuerungsautomat, "Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst"
Das Besondere an dieser Störung...zu dem Zeitpunkt dürfte der Brenner nach Programm nicht an gewesen sein.
Nach Kontrolle und Reset um 18:03 spingt die Heizung sofort an und heizt sofort das WW (38C) wieder auf, obgleich nach Zeitprogramm alles aus sein müsste. Diese ausserplanmäßige Aufheizung durchläuft die Steuerung aber fehlerfrei...nur warum??
Ich beobachte weiter und freue mich über jeden Hinweis der hilft der zickigen Heizung wieder Benehmen bei zu bringen.
Dank und Gruß
Volker