Hallo, die Frage an die Experten, welche Grund Parameter muß ich für diese Anlage einstellen?! Habe probleme die Heizungsanlage richtig zum Laufen zu bringen. Anbei hab ich eine Schemenskizze gehängt. Für Hilfe wäre ich dankbar! Grüße Thomas
Erweiterung AM1 vorhanden und dort die Speicherladepumpe angeschlossen? 32:1 34:2
Wenn Speicherladepumpe intern auf 28 dann: 39:2
Hydraulische Weiche: 51:1 52:1
Warmwasser 5b:1
Damit sollte es passen.
Grüße Patrick
Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Adresse 90 auf 75 zb. Adresse 31 auf 30-50% probieren wegen der Rücklaufanhebung zwischen Weiche und Kessel Adresse A5 auf 7 zb Adresse A6 auf 20 zb. Adresse A7 auf 1 Adresse C6 auf 50 - ganz wichtig. Grüße