Haben seit geraumer Zeit Druckverlust im System. Zuletzt vor ca. 3 Wochen haben wir noch einmal Wasser nachgefüllt. Anzeige ca. 2 bar nun auf 1 bar abgefallen. Haben festgestellt, dass es aus dem Schlauch Kondenswasser Siphon kontinuierlich tropft. Das Wasser vom Kondenswasser Ablauf haben wir aufgefangen, innerhalb von einer 1/2 Stunde waren das knapp 400 ml.
Das kann doch nicht nur Kondenswasser sein , Brennerleistung war so bei 19 % von der Vitodens Geräte Leistung von 10 kW.
Bei ausgeschaltetem Brenner waren es nach einer Stunde ca. 5ml Wasser aus dem Kondenswasser Ablauf ( Brenner Aus , Zirkulation Aus , 1 bar Anlagendruck.
Der Schlauch wurde vorher ausgeschüttelt, um Wasserreste möglichst auszuschließen.
Das Gerät wurde im Nov. 2016 in Betrieb genommen, letzte Wartung war Ende September 2019.
Hallo,
Aus dem Kondensatschlauch kommt nur Kondensat, das können schon einige Liter am Tag sein.
Aufgrund des Alters der Anlage ist hier nicht! von einer Undichtigkeit des Wärmetauschers auszugehen.
Der Druckverlust ist wo anders zu suchen.
Grüße