Zeitprogramm zwischen 23 und 6 Uhr bedeutet ja nicht zwingend, dass deine Anlage ausgeschaltet ist. Es wird lediglich eine reduzierte Raumsolltemperatur gefahren. Hier kann trotzdem geheizt werden, nur eben im reduzierten Betrieb.
Bei den momentanen Außentemperaturen läuft die Pumpe, weil die Frostschutzfunktion aktiv ist. Einfluss nimmst du über die Codieradresse A3 in der Gruppe Heizkreis. Bei der Einstellung A3:2 geht die Pumpe bei 1°C ein und schaltet erst ab, wenn die Außentemperatur über 3°C liegt.
Bei normalen Außentemperaturen, als Beispiel 15°C, ist die Heizkreispumpen-Logikfunktion aktiv. Solang die Außentemperatur unter der eingestellten normalen oder reduzieren Raumsolltemperatur liegt, ist die Pumpe aktiv. Über die Adresse A5 in der Gruppe Heizkreis kannst du Einfluss auf die Funktion nehmen. Würde in diesem Beispiel die reduzierte Raumsolltemperatur auf 14°C stehen, schaltet die Pumpe ab.
Viele Grüße