Hallo zusammen,
im Sommer wurde unsere alte Ölheizung gegen eine Gasheizung ausgetauscht, in den letzten Tagen ist mir Aufgefallen das die Therme sehr stark taktet, kurze Brennerlaufzeiten dann aus und sehr schell wieder an.
Die Therme heizt bis 42° C auf, Brenner schaltet ab und bei 28°C schaltet Brenner wieder ein.
Im Energiemonitor steht dann bei Aktueller Leistung 6kW, vor einiger Zeit standen da auch mal Werte von 2 kW/ 3kW und nur bei der WW Aufheizung waren die Werte um 6kW und höher.
Wäre es nicht besser wenn mit Kleiner Leistung länger geheizt würde ?
Grunddaten meiner Heizung ca.170 m2 Fussbodenheizung, Anlage wurde 1980 auf 45/35 ausgelegt.
Vitodens 300 W B3HB 19kW
1 Mischer Heizkreis
Heizkurve 0,6 / +8 , Sollraumtemperatur 23°C , Absenktemperatur 22°C
Der Mischerkreis wird über Wärmetauscher betrieben.
Parametereinstellung 00:4
Warmwasser Soll 60°C
gibt es noch andere Einstellmöglichkeiten zr Optimierung, auch so mit der Alten Heizung brauchte ich bei minus Temperaturen auch immer so um die 40°C Vorlaultemperatur.
Gruß Dieter
Gelöst! Gehe zu Lösung.