Vitodens 300; vorlauftemperatur geht nicht über 25 grad und die Raumtemperatur liegt bei 18 Grad.

Wir haben 2 Heizkreise (Raditor und Bodenheizung). Den Heizkreis der Bodenheizung haben wir mit einer Raumtemperatur von 24 Grad (Tag und Nacht) eingstellt. Die Raumtemperatur steigt aber nicht über 19 Grad bei einer Vorlauftemperatur von 24 Grad. Wo könnte das Problem liegen?

6 ANTWORTEN 6

Feuerungsautomat defekt.
Ließ doch mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus.

Ich bin Heizungs-Laie :-(. Wie geht das und was sollte da stehen?

Hast du mal eine Gerätenummer um prüfen zu können welches Gerät du hast?

Die Gerätenummer ist 7176779403418101

Hallo @Kundendienst, meinst du wirklich, dass es am Feuerungsautomaten liegen könnte? Kann ich mir erst mal nicht vorstellen. Aber prüfen kann man es natürlich.

@alodia welche Einstellungen hast du für die Heizkennlinien in den jeweiligen Heizkreisen gewählt? Eine Vorlauftemperatur von 24°C bedeutet nicht, dass dann dein Raum auf 24°C geheizt wird. Hier sind Vorlauftemperaturen von ungefähr 35°C oder mehr nötig. Da kommt es dann darauf an wie gut das Gebäude isoliert ist.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo, die gewünschte Raumtemperatur hat nichts mit der Vorlauftemperatur zu tun.
Grüße