Wie sieht es bei dem angegebenen Verhältnis aus?Die Wartung wurde regelmässig ausgeführt.
Zündelektroden und Trafo,Ionisationselektrode, Gaskombiregler,Luftklappe sowie Druckdose und Brennerkammer wurden schon erneuert.Trotzdem Fehler F4.
Hallo michas8,
ich empfehle hier einfach mal die Grundeinstellung vom Brenner neu durchzuführen. Die Einstellung wird vom Fachbetrieb über den Gaskombiregler gemacht. Im Anhang findest du die Anleitung, stelle diese bitte dem Fachbetrieb zur Verfügung.
Zusätzlich sollten auch noch mal die Gasdrücke (Ruhedruck und Fließdruck) kontrolliert werden!
Grüße °pa