Ich habe die vitodens 300 mit sm1 modul und 3 röhrenkollektoren. Nun ist wieder winter und wollte mal genau wissen wie die frostschutzfunktion funktioniert. Letztes jahr ist mir die anlage schon eingefrohren. Wie kann ich das verhindern außer mit frostschutzmittel.
15 ANTWORTEN 15

Hallo, wie, dir ist die Anlage eingefroren?
Was sind das für Röhrenkollektoren und mit was für einem Wärmeträgermedium ist die Solaranlage gefüllt, Wasser oder Glykol?
Grüße

da die temp im kollektor höher ist als an den außen liegenden wellrohr ist mir das wellrohr eingefrohren.
westech Vakuumröhrenkollektor
Typ: WT-B 58/10. wärmeträgermedium ist natürlich wasser da mir das glykol in einem halben jahr kaputt gegangen ist.

Wenn dir das Glykol kaputt gegangen ist liegt das nicht am Glykol sondern eher daran das deine Anlage im Sommer ständig in Stillstand geht, weil die Wärmeabnahme zu gering ist, oder das Speichervolumen generell zu klein ist.

Es gibt beim Sm1 Modul die Frostschutzfunktion für eine wasseranlage da wird ab 3 Grad die Umwälzpumpe eingeschaltet.

ja das stimmt hatte letztes jahr öfter stagnation und da ist das glykol kaputt gegangen. also hab ich wasser genommen das fällt wenigstens nicht um. ja frostschutz funktion ist an nur reagiert die zu spät da es im kollektor 10 grad plus sind und außen aber schon 5 grad minus da friert das wellrohr ein

Die Funktion lässt sich nicht ändern, das einzige was du machen kannst, ist wieder Frostschutz einzufüllen.
Grüße
Screenshot_20181028-090413.png

das problem mit dem glykol war das mein heizungsbauer die amlage zwar gebaut hat aber die heizung nicht richtig einstellen kann. also bin ich am rausfinden wie ich die am besten einstelle. oder hat jemand ne idee was so eine einstellung kostet?

Dein hb kann die nicht einstellen?
Dann solltest du dir einen neuen suchen. 😂 Die einstellerei dauert 5min wenn man weiß was man daran macht.
Grüße

ja der kriegt das nichmal hin mit sein laptop da ne verbindung herzustellen da muss ich dem noch erklären wie das geht. am anfang war das so das die heizung früh wasser auf 60 grad gebracht hat und damit auch geheizt wurde. und wenn dann die sonne kam war natürlich der speicher schon durch den brenner fast voll geladen. hab ja ein 1000l hygiene speicher da ist ww und heizung in einem. da reicht der heizungsrücklauf schon fast fürs ww. des mit dem ww und heizungs umschaltventil musst ich mir auch selbst raussuchen. und die anlage ist jetzt fast 2 jahre alt und macht immer noch nicht was sie soll

Wenn alles hydraulisch richtig ist ist die Einstellung ein Klacks.
Hast du ein Schema?

ist die id 4605505_1404_02 mit nur 1 heizkreis. also das rechte ist nicht

Hallo, hast du die Einstellungen so vorgenommen wie es zu dem Schema steht, siehe Anhang?
Grüße
Screenshot_20181028-175358.png
Screenshot_20181028-175258.png
Screenshot_20181028-175213.png
Screenshot_20181028-175222.png
Screenshot_20181028-175143.png

Ja das hab ich so eingestellt. Denke das da irgentwas mit den temp sensoren nicht richtig ist. Machmal ist es so wenn sonne ist heize ich mit solar aber ist abends die sonne weg geht der brenner garnicht an oder erst wenn der speicher fast leer ist. Laut schema hab ich ja 4 sensoren im speicher. Ich habe aber 5 sensoren an der heizung und keine ahnung ob die am richtigen platz hängen

Die richtigen Plätze sind im Schema eigentlich gekennzeichnet. Lässt sich vermutlich aber nur vor Ort richtig klären.

Hallo zusammen,


was auch immer hier für Maßnahmen vorgeschlagen werden, diese ändern nichts daran, dass hier schnellstens ein Heizungsfachbetrieb involviert werden sollte, um die Einstellungen unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort vorzunehmen. Und dann natürlich auch mit entsprechendem Wärmeträgermedium (nicht Wasser) füllen. Frag mal den Hersteller der Kollektoren, was dieser empfiehlt.


Beste Grüße °jo