Hallo, habe eine Vitodens 300 Gastherme mit Warmwasserboiler.
Da ich seit letztes Jahr eine PV- Anlage installiert ist, habe ich mir eine Vitocal 060-A Brauchwasserwärmepumpe gekauft.
Nun Möchte ich den alten Warmwasserboiler entfernen und die Vitodens 300 umstellen das nur der Heizbetrieb aktiv ist. Kann in den Serviceunterlagen nichts dazu finden.
Möglich ist nur Warmwasserbetrieb oder Warmwasser und Heizung.
Vielleicht kann mir jemand mehr dazu sagen. Besten Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Da müsste über die App eine Neuinbetriebnahme durchgef. werden, bei der
WW nicht inkludiert wird.
Gruß
Fiedel
Bitte Ser.Nr. der Therme posten!
7570946804410115 Vitodens 300-W B3HB Ulm. 19 kw
Da müsste über die App eine Neuinbetriebnahme durchgef. werden, bei der
WW nicht inkludiert wird.
Gruß
Fiedel
Vielen Dank für diese Information.
Gruß Linortner