Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo, es geht um eine Vitodens 300 wb3 7329242900823100. Nach Stromausfall kam die Fehlermeldung 15, und die rote LED leuchtet. Nach drücken der Quitiertaste startet das Gebläse, die Elektroden zünden, es kommt das Zündgeräusch vom Gas und der Vorgang wird abgebrochen. Das ganze versuchte die Anlage dreimal dann geht sie in Störung. Jetzt kommt nur noch Fehler 0D und die Anlage mach garnichts mehr. Kann mir eventuell jemand ein Tipp geben woran das liegen kann? Vielen Dank vorab. VG Hans
Hallo
Die Fehlerdiagnose für WB3 schicke ich im Anhang.
0D bedeutet, dass Sie die Entsperrtaste zu lange gedrückt gehalten haben. Sobald die grüne und die rote Lampe aufleuchten, muss die Taste losgelassen werden.
Schöne Grüße
Hallo, danke für die Info. 0D ist jetzt weg. Es bleibt 15. In der Codierebene 2 unter 0B2: steht 001 und 0B3: 021. Das müsste der Störungsspeicher sein? Können Sie mir mitteilen was die Codes bedeuten?
Soll in der angefügten Datei der fehlercode 15 zu finden sein? Den finde ich darin leider nicht . VG
Die Bedieneinheit ist Comfortrol.
Hallo
im Anhang die Bedeutung der Krankheitsgeschichte.
Schöne Grüße
Hallo
Störung 15 geht für mich auch in keine Dokumentation, vielleicht hilft hier jemand anderes.
Schöne Grüße
Hallo danke für die Info der Code 021 bedeutet dann wieder fehlercode 15 wenn ich das richtig interpretiere. Was wiederum bedeutet Brenner steuergerät auf Störung. Wie schon geschrieben trat der Fehler nach Stromausfall auf. Kann da an der Anlage irgendwas kaputt gehen oder ist das eher Zufall? Bzw muss was neu eingestellt werden? VG
Hallo
Brennersteuerungsfehler wäre FE. Wie aus dem Anhang ersichtlich ist, bedeutet 021 aus der Historie Störung 14.
Schöne Grüße
Hallo
Wenn du ein bisschen im Forum suchst, wirst du auch Fehler 15 finden.
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Stoerung-15/m-p/65343
Schöne Grüße
Hier gibt es interessante Infos zum Thema.
Falls es nicht ein verstopfter Siphon ist, sollte u.a. geprüft werden:
- fließt zum Zündzeitpunkt Gas? (Zählerrädchen dreht)
- erfolgt die Zündung? (Zündfunkenprüfer vom Auto oder Ersatz- Zündkontakte anschließen ohne Brenner und Kontakte auszubauen)
Gruß
Fiedel
Dann bin ich jetzt etwas verwirrt. Wenn ich die Klappe vom Bedienteil öffne und mir die Störung anzeigen lasse kommt der Fehlercode 15. In den facheinstellungen die 0021 = fehlercode 14. Da scheint es sich um den ein und selben Fehler zu handeln ? vg
Hallo
Bei Fehler 15 zündet der Brenner kurz und geht dann aus, bei 14 zündet er gar nicht.
Schöne Grüße
Hallo und danke für die Infos. Es handelt sich um eine flüssiggasanlage. Ob Gas fließt kann ich leider nicht sagen, weil kein Zähler vorhanden ist oder erkennt man das am gaskombiregler irgendwo?. Folgende Sachen wurden ausgetauscht weil sie gebraucht gerade da liegen. Luftdruckwächter, elektrodenblock, zündtrafo. Hat alles nichts gebracht. Siphon ist frei.
Hallo
Der Gasfluss würde bei eingeschaltetem Gaskombiregler nur durch den Druckabfall am Gasmanometer erfasst werden.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie auch die Spannung an der Versorgung der Regelung und die Polarität L, N überprüfen. Stecker 40.
Ich denke, es wäre eine gute Idee, einen lokalen Fachmann anzurufen.
Schöne Grüße
Hallo, vielen Dank für die Info. VG