Vitodens 300 mit Vitotronic 200 (Bj 2007)+ Vitotrol 200A (BJ 2014)

Habe eine Anlage mit nur einem Kreis (ohne Mischer), auf b2:8 ist standardmässig Raumeinflussfaktor 8 voreingestellt.

 

1. Wie wirkt sich das auf die Vorlauftemperatur aus, wenn Raumtemp. IST größer bzw. kleiner als SOLL?

2. Kann auch bei meiner Anlage ohne Mischer der Raumeinfluss geändert werden?

 

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Optimierer,

 

ohne Mischer wird die Anlage vermutlich anfangen zu Takten. Wenn Sie, wie z.B. jetzt in der Übergangszeit, eine Raumsolltemperatur von 20°C bei einer Außentemperatur von 15°C einstellen, wird nur eine Vorlauftemperatur von ca. 28°C benötigt. Da wir jedoch eine gewisse Schalthysterese vom Brenner benötigen, wird die eigentliche Vorlauftemperatur nicht erreicht. Man schießt quasi über das Ziel hinaus und kommt über die 28°C.

Wir empfehlen daher den Einsatz von einem Mischer.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Optimierer,

 

ohne Mischer wird die Anlage vermutlich anfangen zu Takten. Wenn Sie, wie z.B. jetzt in der Übergangszeit, eine Raumsolltemperatur von 20°C bei einer Außentemperatur von 15°C einstellen, wird nur eine Vorlauftemperatur von ca. 28°C benötigt. Da wir jedoch eine gewisse Schalthysterese vom Brenner benötigen, wird die eigentliche Vorlauftemperatur nicht erreicht. Man schießt quasi über das Ziel hinaus und kommt über die 28°C.

Wir empfehlen daher den Einsatz von einem Mischer.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team