Habe eine Anlage mit nur einem Kreis (ohne Mischer), auf b2:8 ist standardmässig Raumeinflussfaktor 8 voreingestellt.
1. Wie wirkt sich das auf die Vorlauftemperatur aus, wenn Raumtemp. IST größer bzw. kleiner als SOLL?
2. Kann auch bei meiner Anlage ohne Mischer der Raumeinfluss geändert werden?
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Optimierer,
ohne Mischer wird die Anlage vermutlich anfangen zu Takten. Wenn Sie, wie z.B. jetzt in der Übergangszeit, eine Raumsolltemperatur von 20°C bei einer Außentemperatur von 15°C einstellen, wird nur eine Vorlauftemperatur von ca. 28°C benötigt. Da wir jedoch eine gewisse Schalthysterese vom Brenner benötigen, wird die eigentliche Vorlauftemperatur nicht erreicht. Man schießt quasi über das Ziel hinaus und kommt über die 28°C.
Wir empfehlen daher den Einsatz von einem Mischer.
Viele Grüße °pa
Hallo Optimierer,
ohne Mischer wird die Anlage vermutlich anfangen zu Takten. Wenn Sie, wie z.B. jetzt in der Übergangszeit, eine Raumsolltemperatur von 20°C bei einer Außentemperatur von 15°C einstellen, wird nur eine Vorlauftemperatur von ca. 28°C benötigt. Da wir jedoch eine gewisse Schalthysterese vom Brenner benötigen, wird die eigentliche Vorlauftemperatur nicht erreicht. Man schießt quasi über das Ziel hinaus und kommt über die 28°C.