Vitodens 300 mit Solarthermie braucht Gas obwohl Solltemperatur erreicht ist

Liebes Expertenteam,

seit ein paar Monaten haben wir eine Vitodens 300. Die Warmwasser-Soll-Temperatur ist auf 60 Grad eingestellt. Ich habe nun häufiger festgestellt, dass die Anlage Gas verbraucht, um Warmwasser zu produzieren, obwohl die Solarthermie mehr als 60 Grad produziert. Ist das richtig so? Ich habe es beim Verkaufsgespräch so verstanden, dass kein Gas benötigt wird, wenn die Solarthermie mehr als die vorgegebene Soll-Temperatur produziert.

Viele Grüße,

Knarfi

26 ANTWORTEN 26
Ja, richtig. Denn oberhalb des eingestellten Sollwertes ist die Nachheizunterdrückung aktiv.

Beste Grüße °be
Guten Morgen und vielen Dank!
Ich werde es ausprobieren und melde mich.

Viele Grüße, Knarfi