Vitodens 300 heizt nicht mehr

Guten Morgen,

 

die Gasanlage Vitodens 300-W Typ B3HA (mit Regelung Vitotronic 200 Typ HO1C) wurde 2012 in betrieb genommen. Nach der Sommerperiode wurde vor ca. 2 Wochen zusätzlich zum Warmwasser die Fussbodenheizung aktiviert. Das Warmwasser funktioniert, allerdings seit letzdem Donnerstag nicht mehr die Fussbodenheizung. Es kommt keine (!) Störungsmeldung.

Anfangs konnte das Problem mittels Aus- und Einschalten der Heizung behoben werden, mittlerweile hilft auch dies nichts mehr: der Brenner springt kurz an, Kesseltemperatur geht auf ca. 40° und fällt dann wieder auf 21° (analog Soll-Raumtemperatur). Man sieht auch am Gaszähler, dass dieser sich nicht mehr "bewegt".

Die Heizung ist von 2012 und wurde regelmäßig gewartet - letzte Wartung war im September, hier wurde eine Zündelektrode, eine Ionisationselektrode und einer Brennerdichtung ausgetauscht.

Zur Information:

Codierebene 2 - Kessel - 38 = 0.

 

Kann jemand helfen?

 

Besten Dank & Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo AndJoch,

vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn in der Diagnose unter Volumenstrom 0 angezeigt wird, liegt es nahe, dass dieser defekt ist. Testweise könnte man diesen auch noch mal auscodieren.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo,

der Feher ist gefunden - angeblich ist der Volumenstromsensor defekt.

Beste Grüße
Hallo AndJoch,

vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn in der Diagnose unter Volumenstrom 0 angezeigt wird, liegt es nahe, dass dieser defekt ist. Testweise könnte man diesen auch noch mal auscodieren.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team