Stimmt es, dass die Vitodens 300 Bj. 2001werkseitig einmal wöchentlich auf 60°C den Brauchwasserbehälter hochheizt?
Wo kann man sich das in der Trimatik anzeigen lassen?
Hi Henry,
nein, das stimmt nicht. Man kann es aber so einstellen wenn man mag.
Mach bitte mal ein Foto von deinem Bedienteil!
Gruß
Fiedel
Hi Fiedel,
Also - das ist keine Trimatik, sondern eine SBE. Der Eintrag bezieht sich nur auf die Temperatur.
Ob die Aufheizung gefahren wird und wann, legst du über die Zeitsteuerung für WW fest.
Es muss dazu eine WW- Zeit mit minimaler Dauer eingerichtet werden (10 Min.). Gibt es solch
eine kurze Zeitspanne nicht im Programm, erfolgt auch keine Aufheizung.
Diese Info findest du wiederum im Benutzermanual.
Vielen Dank, es ist tatsächlich die Standardbedieneinheit. Ich habe nun 2x WW-Zeiten verteilt auf eine Woche um 5h-5.10h eingerichtet, nachdem die letzte um 22h war.