Hallo, wir haben seit einigen Wochen das Problem, dass nachts im abgesenkten Betrieb die Heizkreispumpe heulend anläuft und dann nach wenigen Sekunden wieder abbricht. Das geht stundenlang mit unterschiedlichen zeitlichen Abständen. Um Ruhe zu haben, geht nur Ausschalten. Der Fachfirma konnte das noch nicht vorgeführt werden, da es nur nachts vorgekommen. Das Geräusch tagsüber zu provozieren, ist bislang nicht gelungen.
Fehlermeldung A4 wird gerade angezeigt, ist aber sonst bislang nicht angezeigt worden.
Was könnte da kaputt sein?
MfG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Gübrau,
Geräusche, die von der Pumpe ausgehen, lassen meist auf einen Lagerschaden schließen. 😞
Die mit den Geräuschen nun einhergehende Meldung "A4", lässt auf eine nicht korrekte Drehzahl der Pumpe schließen und bestätigt somit die Vermutung nach einer defekten Pumpe.
Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, solltest du die Pumpe austauschen lassen.
Beste Grüße °be
Das scheint ein nicht zu seltenes Fehlerbild bei dieser Altersklasse von Thermen zu sein. Habe mehrere Beiträge im Haustechnikdialog Forum gelesen, die einen defekten Kondensator am Pumpenmotor als mögliche Ursache beschreiben. Vielleicht dort einfach mal nachlesen. Doch Vorsicht, Reparatur bitte einem Fachmann überlassen, Lebensgefahr!
Hallo Gübrau,
Geräusche, die von der Pumpe ausgehen, lassen meist auf einen Lagerschaden schließen. 😞
Die mit den Geräuschen nun einhergehende Meldung "A4", lässt auf eine nicht korrekte Drehzahl der Pumpe schließen und bestätigt somit die Vermutung nach einer defekten Pumpe.
Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, solltest du die Pumpe austauschen lassen.
Beste Grüße °be
Ich habe nichts gelöscht.
Bitte mal auf die Schaltfläche "Gesamtes Thema betrachten" klicken. 😉
Schönen Gruß °be