Die Störung 9E habe ich gestern bei einer Routineablesung des Displays bemerkt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ELS,
bei Fehler 9E muss nicht zwingend ein Bauteil defekt sein. Hier liegt vermutlich ein zu geringer Volumenstrom solarseitig an. Folgende Ursachen können möglich sein:
1. Luft im Solarsystem > kein oder nur geringer Umlauf
2. Solarpumpe mit eingeschränkter Leistung bzw. Funktion
3. Fehlerhafter Kollektoren- oder Speicherfühler
Folgende Anlagensituation liegt an wenn Fehler 9E gemeldet wird:
1. Solarpumpe ein
2. Kollektorsensor meldet bzw. zeigt >100°C
3. >=50°C Unterschied zwischen Kollektor- und Speichersensor
4. Anlagenzustand liegt mindestens 30 Minuten an
Am besten lässt Du Deine Anlage mal von einem Heizungsbauer überprüfen.
Die passenden Infos hast Du ja jetzt. Sollten hier keine Fehler bzw. Auffälligkeiten zu finden sein, deaktiviere einfach die Volumenstromüberwachung. >> Gruppe Solar > Codieradresse 0C:00 stellen.
Beste Grüße °ro
Bedeutet bei einer Solarregelung, dass ein zu geringer oder kein Volumenstrom besteht. Wenn der Druck der Anlage sowie der Vordruck des MAG korrekt sind, zeichnet hier meist die Pumpe verantwortlich. Es wäre auch möglich, dass die Flüssigkeit durch Stillstand Schaden genommen hat. Die Folge wären relativ zähe Ablagerungen. Die Anlage sollte also durch einen Fachmann überprüft werden. Auch eine Prüfung auf PH-Wert und Fostschutz wäre nicht verkehrt.
Hallo ELS,
bei Fehler 9E muss nicht zwingend ein Bauteil defekt sein. Hier liegt vermutlich ein zu geringer Volumenstrom solarseitig an. Folgende Ursachen können möglich sein:
1. Luft im Solarsystem > kein oder nur geringer Umlauf
2. Solarpumpe mit eingeschränkter Leistung bzw. Funktion
3. Fehlerhafter Kollektoren- oder Speicherfühler
Folgende Anlagensituation liegt an wenn Fehler 9E gemeldet wird:
1. Solarpumpe ein
2. Kollektorsensor meldet bzw. zeigt >100°C
3. >=50°C Unterschied zwischen Kollektor- und Speichersensor
4. Anlagenzustand liegt mindestens 30 Minuten an
Am besten lässt Du Deine Anlage mal von einem Heizungsbauer überprüfen.
Die passenden Infos hast Du ja jetzt. Sollten hier keine Fehler bzw. Auffälligkeiten zu finden sein, deaktiviere einfach die Volumenstromüberwachung. >> Gruppe Solar > Codieradresse 0C:00 stellen.
Beste Grüße °ro
Hallo ELS,
bei Fehler 9E muss nicht zwingend ein Bauteil defekt sein. Hier liegt vermutlich ein zu geringer Volumenstrom solarseitig an. Dies kann mehrere Ursachen haben:
1. Luft im Solarsystem
2. Solarpumpe mit eingeschränkter Leistung bzw. Funktion
3. Fehlerhafter Kollektoren- oder Speicherfühler
Folgende Anlagensituation liegt an wenn Fehler 9E gemeldet wird:
1. Solarpumpe ein
2. Kollektorsensor meldet bzw. zeigt >100°C
3. >=50°C Unterschied zwischen Kollektor- und Speichersensor
4. Anlagenzustand liegt mindestens 30 Minuten an
Am besten lässt Du Deine Anlage mal von einem Heizungsbauer überprüfen.
Die passenden Infos hast Du ja jetzt. Sollten hier keine Fehler bzw. Auffälligkeiten zu finden sein, deaktiviere einfach die Volumenstromüberwachung. >> Gruppe Solar > Codieradresse 0C:00 stellen.
Beste Grüße °ro