Hi,
der HK1 muss laufen um die FBH über Mischer zu beheizen.
Wenn HK2 eine aktive Zeit hat läuft auch HK1, selbst wenn er deakt. wurde.
Du solltest die Heizkurve von HK1 so weit wie mögl. senken, sodass nur noch
eine VL- Temp von < 50 °C erzeugt wird. Das macht das Gesamtsystem effizienter
und du prüfst damit zusätzlich, ob bei dir eine WP funkt. würde.
Die Heizkurve des FBH- Zweiges wird noch mal nachgestellt, wenn der HK1 mit
niedrigst mögl. VL Temp läuft. Außerdem sollte zeitgleich ein Hydr. Abgleich
gemacht werden.
Gruß
Fiedel
Hi,
der HK1 muss laufen um die FBH über Mischer zu beheizen.
Wenn HK2 eine aktive Zeit hat läuft auch HK1, selbst wenn er deakt. wurde.
Du solltest die Heizkurve von HK1 so weit wie mögl. senken, sodass nur noch
eine VL- Temp von < 50 °C erzeugt wird. Das macht das Gesamtsystem effizienter
und du prüfst damit zusätzlich, ob bei dir eine WP funkt. würde.
Die Heizkurve des FBH- Zweiges wird noch mal nachgestellt, wenn der HK1 mit
niedrigst mögl. VL Temp läuft. Außerdem sollte zeitgleich ein Hydr. Abgleich
gemacht werden.
Gruß
Fiedel
Hi Fiedel,
danke für die rasche Antwort!
Im Moment sind beide Kreise auf WW-Betrieb.
Wenn ich demnächst M2 wieder einschalte (unser Bad ist der mit Abstand kälteste Raum, NO-Lage und 2 Außenwände), dann werden die offenen Heizkörper im HK1 mitgeheizt. Wofür brauche ich dann den HK1?
Macht in userem Altbau ein Hydr. Abgleich Sinn? Verstehe ich es richtig, dass dann die Ventile im HK1 im Durchsatz gedrosselt werden? Kann ich dann nicht einfach das Thermostat kleiner drehen?
Kann ich das grundsätztliche Verhalten der Heizung durch Parameter noch beeinflussen?
Also Veränderungen der Codierung des Anlieferungszustandes?
Ich denke an: A8:1 oder A8:0
und an FA:20 mit Fb:30
außerdem diese Zeitkonstante 90:128
und was macht 9F:8
gibt es da noch andere Kandidaten und was ist sinnvoll??
Unsere Heizung hat 022997 Brennerstunden bei 362263 Brennerstarts. Das ist kein gutes Verhältnis, oder? Ich hoffe, das mit Verringerung der Heizkurven besser hinzukriegen. Problem ist halt das Bad, wäre schön, wenn das kein Eiskeller bleibt...
Nochmals Danke!
LG, Sugi
Hi Sugi,
ein Hyd. Abgl. macht immer Sinn. Besonders für deinen "Eiskeller". 😉
Das ist nicht zu vergleichen mit Thermostate zudrehen. Es werden
die Volumenströme der Kreise und Heizkörper aufeinander abgestimmt
und so eingestellt, dass die Therme die Wärme möglichst effizient und
bei bestmöglichem Brennwerteffekt abgeben kann.
HK1 ist quasi die Therme selbst mit der vollen Vorlauftemp., an der ungedrosselt
die Heizkörper hängen. Die FBH wird von diesem "Hauptstrom" angezweigt und
per Mischer runtergedrosselt. HK1 muss also zum Heizen immer mitlaufen.
Nun könnte man die Thermostate zudrehen und das ist auch gut, wenn die
Heizkörper aus sein sollen. Aber die beste Maßnahme ist immer auch die
Vorlauftemp von HK1 per Heizkurve so weit wie mögl. zu senken. Dadurch
sinkt auch die Zahl der Brennerstarts.
Zu den Parametern kann ich nichts sagen, da ich das Gerät nicht gut kenne.
Gruß
Fiedel
Hi Fiedel,
herzlichen Dank für deine verständliche und rasche Antwort. Schade, dass du das Gerät nicht gut kennst und somit nichts zu den Parametern sagen kannst - wie kann ich denn dazu weitere praktikable Infos (am besten aus der Praxis) erhalten?
Sobald die Außentermperaturen fallen werde ich mich an die Heizkurve von HK1 machen und bestmöglich senken.
Ich hätte noch eine andere Frage. Nämlich zur WW-Erwärmung. Die Temperatur habe ich von 60 Grad auf 53 Grad abgesenkt. Zur Zeit steht die WW-Erwärmung auf automatisch. Wäre es besser, Laufzeiten zu definieren? Und wie verhält es sich mit der Zirkulationspumpe? Eigentlich haben wir das kleine Gerät CIRCON vorgeschaltet am WW-Speicher, ist aber momentan in Reparatur.
Viele Fragen, wenn man sich erstmal mit der selbstverständlichen Heizung befasst...
LG, Sugi
Hi Sugi,
das kenne ich. An jeder Ecke lauern neue Fragen. Gut das es das Internetz gibt...
Ich hatte diese "Phase" vor ca. 10 Jahren und sie ist noch nicht vorbei... 😉
CIRCON ist super! Das ist die beste Lösung für die Zirk- Pumpe. Das empfehle ich auch immer.
Besser wären nur noch Funktaster an der Wand, aber das ist nur bedingt WAF- Kompatibel. 😋
Ich selbst nutze WW- Zeiten und zwar nur 1 Mal früh vor dem Aufstehen. Das reicht für den ganzen Tag
und wenn am Vortag die Solarthermie fleißig war, muss die Therme weniger oder nicht nachheizen.
Für die restlichen 3 WW- Zeitbereiche habe ich nur die Startzeit definiert und die Endzeit auf "--:--" gesetzt.
Damit sind sie inaktiv und ich habe über den Tag verteilt Zugriff auf schnelle Aufheizung. Je nach Tageszeit
wähle ich dann einen der 3 Bereiche und stelle die Endzeit kurz so ein, dass die momentane Zeit inkludiert ist.
Das ist meine Alternative zur modernen "Sofort- WW- Taste".
53°C sind auch super. Um Legionellen musst du dich übrigens im EFH nicht kümmern.
Die Parameter findest du im Serv.-Manual. Poste mal deine Ser.Nr. der Therme.
Irgendwelche Pumpendrehzahlen, Hysteresen oder Differenztemp. muss man ohnehin selbst testen
und die Auswirkungen am Besten mit einem Datalogger oder Viessmann- App mitloggen und dann als
Trend ansehen. Meist findest du aber Diskussionen, wenn du deinen Thermentyp (WB3B) und den
Parameter googelst. Im Haustechnikforum steht dazu immer viel.
Hi Fiedel,
schön, dass CIRCON und WW-Temperatur schon mal passen, danke!
Serien-Nummer ist 7194468 706203106
Wie ist das mit einem Datalogger oder einer Viessmann-App? Kann das unsere Heizung?
LG, Sugi
Hier findest du alles zur Therme.
Wenn du einen Außensensor hast (witterungsgeführte Regelung) sollte "App" gehen.
Suche mal nach "Vitoconnect Opto 2". Die ist das dann.
Selbt was basteln in Richtung Datalogger, dafür solltest du schon mal was mit nem
Raspberry Pi und Linux gemacht haben.
Hi Fiedel,
für den Link und insgesamt nochmal vielen Dank!
Datenlogger scheidet aus, Viticonnect Opto 2 behalte ich mal im Hinterkopf (Lieferfrist zwischen 20 Wochen und 7 Monaten)
Nächster Schritt sind die Heizkurven, ich bleibe dran!
LG, Sugi