Vitodens 300 WB3B Warmwasserbetrieb - Kesseltemperatur erreicht nur 45 Grad

Warmwasser Soll temp 60 Grad. Zeiteinstellung von 00.30 bis 23.50Uhr

Kesseltemperatur verharrt bei 45 Grad. Wassertemperatur ebenfalls 45 Grad. Speicher ist Vitocell 100.

Keine Störungsmeldung.

Was ist zu tun?

7 ANTWORTEN 7

Resete mal die Regelung.

Resetknopf schon mehrfach gedrückt - ohne Auswirkung
Schlotfeger tasten gedrückt - ebenfalls keine Aufheizung
Heizung aus- und ein-geschaltet und komplett stromfrei gestellt - ohne Änderung
In 24 Stunden 250 Brennerstarts bei 1 Brennerstunde angezeigt

Hört man die Umwälz-Pumpe laufen?
Die kannst du auch mal über den Relaistest extra ansteuern.


Ja die umwältzpumpe läuft andauernd in kurzen takten. So als ob sie versucht etwas zu bewegen.
Auch die Info sagt lnterne Pumpe ein.

Dann schau mal was die Codieradresse 38 in der Codierebene 2 sagt?

Ich hab auch das gleiche Problem, dachte der Thermomesssensor meldet falsch, nun habe ich es getauscht und das Wasser wird trotzdem nicht wärmer als 45 Grad. Was für eine Platine war bei dir kaputt.

Vielen Dank für Antwort

Es war die Steuerung der Heizung. Nach Aussage des Installateurs. Die Rechnung habe ich noch nicht bekommen. Größenordnung 500 €. Seit dem Tausch zählen Brennerstarts und Brennerstunden neu. Bisher konnte ich keine Unregelmäßigkeiten mehr entdecken.