Vitodens 300 WB3B (Stand 12/2005) arbeitet nach Einschalten ca. 2-10h korrekt, danach heizt sie nur das Warmwasser und die FBH-Heizung kühlt bis zu 15°C herunter. Nach Ausschalten-Einschalten regelt die Regelung wieder über Stunden korrekt.
HB hat Regelung Vitodens Scot - 7825998 eingebaut, Fehler 38 : 33 lag nicht vor.
Heute morgen wieder gleiche Situation:
Warmwassererwärmung läuft permanent und FB-Heizung war kalt (15°C)
Anbei die Codierung, da HB-ebenfalls unsicher in weiterer Vorgehensweise.
Hier die Codierung:
00 : 4
06 : 58
11 : 0
21 : 0
23 : 0
24 : 0
28 : 0
2E : 0
2F : 0
30 : 1
31 : 20
38 : 0
52 : 1
53 : 1
54 : 0
56 : 1
58 : 55
59 : 0
5b : 0
60 : 20
62 : 2
65 : 3
6C : 100
6F : 100
71 : 0
72 : 0
73 : 0
76 : 0
7F : 1
80 : 1
81 : 1
82 : 0
88 : 0
8A : 175
90 : 128
91: 0
95 : 0
9F : 8
A0 : 2
A3 : 2
A5 : 0
A6 : 36
A7 : 0
A9 : 0
c5 : 21
c6 : 29
d3 : 7
d4 : 20
E5 : 0
E6 : 65
E7 : 30
E8 : 1
E9 : 45
F1 : 0
F2 : 8
F8 : -1
F9 : -14
FA : 20
Fb : 30
Hallo Wiedehopf, wie steht das Betriebsprogramm für den Heizkreis 2 ? In der Serviceebene kann in der Diagnose der Mischerkreis ausgelesen werden, wie ist die Vorlaufsolltemperatur?
Wenn die WW-Bereitung permanent läuft, sollte zuerst der Speichersensor kontrolliert werden. Entweder aus der Hülse gerutscht oder defekt.
Ist das WW wärmer als sonst ?